2、本书第23页:  Ne4A  
由以上两种或两种以上的类型的桩组成的复合地基,称为多桩型复合地基,例如图2-2,详见本书。 S !e0 :  
乍一看挺有道理,但是疑一:(1)两种不同类型的桩,破坏形式不一样,如何对此两种桩进行地基强度复合?(2)两种桩平面布置受到严重的制约与影响。如碎石桩一般桩径很大,而CFG桩复合地基桩距布置有要求,碎石桩的布置必使CFG桩布置受到影响?(3)如何确定碎石桩消除或降低了地基液化程度?(4)对CFG桩来说,桩周为可液化土层,如何考虑可液化土层对CFG桩带来的负摩阻力?(5)如何考虑施工顺序?若先施工CFG桩,后施工碎石桩,有何问题?先施工碎石桩,后施工CFG桩有何问题?(6)如果碎石桩仅仅用来消除地基液化,能否还称之为多桩型复合地基?有无必要全场地布置?沿基础周边布置如何? k82'gJ;MC=  
离线kakibao

发帖
70
土币
5
威望
145
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2008-10-09
Re:疑问之二,多桩型布桩的布设
楼主说的是另外一种的复合地基,工程上唤作CM桩,C指长桩,应该由cfg桩演变而来的,M指短桩,理论和计算与CFG桩复合地基是不同的,CM桩在本书并没有过多介绍,要找专门的书籍