[求助/请教]冲孔灌注桩的静载试验不合格,什么原因,大家帮忙一块分析分析 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线胡说
 

发帖
37
土币
166
威望
22
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-10-02
冲孔灌注桩,桩长35.3m,桩径700mm,设计单桩承载力3610kN  !I&,!$  
地层⑤-残积性砂质粘土,侧阻70,厚度9.6m U 9Ea }aN  
地层⑥-全风化花岗岩,侧阻80,厚度21.3m $-jj%kS  
地层⑦-散体状强风化,侧阻95,端阻2800,厚度4.4m R>5Xv%R  
地下水位为8.0m。 ly_8p63-  
_7qa~7?f  
静载结果是:压力2888kN时,沉降量31.95mm LylCr{s7  
                        压力3610kN时,沉降量71.80mm 8\C][ y  
检测单位依此判定,单桩承载力为1444kN。
paMK]-  
(c"!&&S^ =  
B~@Gfb>`'  
站的更高,尿的更远!
离线龙兴关外

发帖
2600
土币
27039
威望
6136
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2008-10-02
现有资料并不完整,分析起来很困难。照你的资料来看,承载力差得太大。你恐怕首先得验证一下桩身有无问题,然后再说其他的事。如果桩身质量可靠的的话,那最大的可能是桩底沉渣过厚。这么长的桩,出这样的问题,如果桩身没有问题,那么你使用的泥浆就应该有问题。 "3a}~J<g  
桩身、泥浆、沉渣,三者之中至少一个方面有问题!!!不外此三者。
天地人时,四维一絷。
望闻问切,综合判断。
辨证施治,随时调整。
天人合一,博约圆通。
离线龙兴关外

发帖
2600
土币
27039
威望
6136
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2008-10-02
忘记说了,还有一种不太容易出现的可能,那就是试验本身有问题。
天地人时,四维一絷。
望闻问切,综合判断。
辨证施治,随时调整。
天人合一,博约圆通。
离线sdf916

发帖
3500
土币
3972
威望
6045
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2008-10-03
同意楼上所说!
离线胡说

发帖
37
土币
166
威望
22
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2008-10-17
经过多个桩的静载试验,已经初步判定,是设计取值偏高!
站的更高,尿的更远!
离线mmdpp

发帖
2210
土币
20
威望
12004
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2009-09-30
设计 取值有点偏高,施工可能也有问题
离线mmdpp

发帖
2210
土币
20
威望
12004
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2009-10-14
dddddddddddd   
离线aiguozhegg

发帖
166
土币
3
威望
324
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2009-10-20
沉渣过后影响比较大 Qy4Pw\  
设计上那么大 fl9VokAT  
在做试桩后应该可以对其修正的啊