— 本帖被 fanglie 从 地基处理『加固、托换』 移动到本区(2011-06-17) —
某CFG桩复合地基处理工程,甲方找了个小施工队承担。结果先后两次共检出Ⅲ类桩近70%(缺陷位置在13米附近,没进持力层,设计桩长15米),但复合地基载荷试验评定结果为合格。 1RRvNZW  
我们建议进行缺陷严重桩的单桩载荷试验和抽芯,甲方不愿意;叫我们降低承载力使用要求,我们又担心工后沉降不满足要求,这样的桩可以直接使用吗? & NOKrN~HX  
如果要补强,有啥好办法,请大家赐教 S'E6#   
i9.5 2  
fVf.u'.8  
得过且过
离线法智大师

发帖
216
土币
862
威望
591
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-06-18
没进持力层怎么行呢,谁判的合格,就让谁来处理吧。楼主别插手,免得惹火上身。
离线erimkcgs

发帖
9122
土币
56345
威望
2537
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-06-19
回 1楼(法智大师) 的帖子
是啊,现在处于僵持状态
得过且过
离线tsywts

发帖
225
土币
612
威望
1055
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-06-20
不知道楼主在这个项目中是什么角色? pQEHWq"Q  
其实3类桩就是不合格桩,检测单位把问题给了其他单位。
离线erimkcgs

发帖
9122
土币
56345
威望
2537
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-06-21
回 3楼(tsywts) 的帖子
我们单位作的设计,因为认定为不合格,现在没给他们发图
得过且过
离线法智大师

发帖
216
土币
862
威望
591
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-06-24
这个问题现在解决了吗?
离线滔滔不绝

发帖
39
土币
400
威望
180
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-06-29
有点问题~桩长不用管它  主要是判断出是3类 这个有点问题 要是甲方坚持不松口 ,那你只能有两种结果 要不降低标准 要不就不能提报告,这都是领导之间的事  让领导沟通 ~
离线erimkcgs

发帖
9122
土币
56345
威望
2537
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2011-07-01
回 5楼(法智大师) 的帖子
已经解决了,降低使用要求
得过且过
离线maomao217
发帖
5
土币
243
威望
0
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2011-07-09
离线东北

发帖
175
土币
8365
威望
38
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2011-07-21
离线balarkaay

发帖
48
土币
1024
威望
21
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2011-07-27
既然是复合地基,可以把Ⅲ类桩作为柔性增强体来使用,即降低其使用数据。然后在根据布桩的规律分布一些 刚性体,这样即可满足。