[求助/请教]隔水帷幕与灌注桩排桩之间的净距不宜大于200mm。谁能解释一下原因。 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线vvvkkk529
 

发帖
60
土币
1715
威望
242
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-06-20
— 本帖被 fanglie 从 基坑工程『支护|降水』 移动到本区(2011-06-20) —
2010<上海基坑工程技术规范>中,灌注桩排桩围护墙应符合:隔水帷幕与灌注桩排桩之间的净距不宜大于200mm。谁能解释一下原因。 RVr5^l;"  
离线wgchen

发帖
988
土币
7564
威望
2627
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-06-20
我的理解是:如果间距过大,基坑变形引起土体变形后,隔水帷幕可能被土剪断,从而渗水,达不到止水效果,如果支护桩与隔水帷幕间距小,这两者可以看做一个整体,共同承担基坑变形,两桩之间的土体变形量小,隔水帷幕则不可能被剪断。 $@~s O0q  
土木是一个伟大的行业,有我,更强~~
离线lzw_ustb

发帖
1198
土币
10080172
威望
2210
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-06-20
搭接是为了更好的封闭,考虑垂直度偏差等原因,搭接200是最小的。
离线erimkcgs

发帖
9122
土币
56349
威望
2537
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-06-20
还真没注意到这个问题
得过且过
离线rualyoung

发帖
166
土币
7912
威望
17
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-06-20
1#正解,主要是考虑到保证帷幕与支护协调变形!
地下好神奇
离线岩下之议

发帖
888
土币
4596
威望
1257
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-06-21
这应该是指隔水帷幕单独成墙情况吧。 LWV^'B_X-  
有的利用支护桩与高喷等形成的帷幕,不应该有间隙吧,而且应有重叠厚度。
留白天地宽
离线ltf0805

发帖
48
土币
541
威望
220
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-06-21
这里止水帷幕应该是水泥土搅拌桩,其本身是复合土体,强度不高,同时又不配置受力钢筋。若与其后支护桩间距过大,容易受剪破坏。二者间距在合理范围内能保证其不受破坏。同意一楼前辈意见。
阿飞
离线huangzebo

发帖
495
土币
217
威望
326
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2011-06-23
一楼说的有道理,二楼好像答非所问
天道酬勤
离线haitun82

发帖
85
土币
240
威望
19
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2011-06-24
学习学习,
离线wzzjkf

发帖
304
土币
0
威望
694
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2011-06-29
学习一下哈
离线w3w3w3

发帖
1067
土币
25096
威望
2722
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2011-07-01
一楼的解释比较牵强,不是剪切问题; Uv!VzkPfo  
二楼是答非所问。
你别无选择,只有坚持!
离线w3w3w3

发帖
1067
土币
25096
威望
2722
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2011-07-01
实际工程中,不少是在止水帷幕和支护桩之间设降水井的,尤其空间条件允许时。所以没见一个工程因为间距大而导致止水帷幕被剪断;无论在哪里,止水帷幕都是比土体强度大的。