论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 3309阅读
  • 17回复

[求助/请教]请教基坑降水设计的问题? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线yangchangya
 

发帖
106
土币
669
威望
194
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-03-18
我做设计有段时间了,但有个问题一直很模糊,想请教前辈们:基坑内设不设降水井各是在什么情况下才考虑的啊?一般的基本原则是什么?比如,在什么情况下必须设置坑内降水井?什么情况下不必设置降水井?什么情况下可以考虑设置降水井?最好能详细点。我做设计时主要是考虑基坑较大,地下水丰富才会去设置的。一般情况下都考虑集水明排。另基坑外降水有必要吗?基坑都有止水帷幕的? +TZVx(Z&A  
[ 此帖被yangchangya在2011-03-19 16:34重新编辑 ]

发帖
855
土币
60315
威望
3490
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-03-19
等待高手答复!
离线lizeyu2010

发帖
393
土币
37
威望
2193
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-03-20
前边的问题比较高深,不敢轻言,关于止水帷幕,并不是都有的吧,只在地下水流动量大以及附近有大型地表水体的时候才会用到,而且投资比较大,加之防水帷幕堵水率一般小于50%,所以用的不会太多。浅见,欢迎拍砖。
离线yangchangya

发帖
106
土币
669
威望
194
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-03-20
其实,岩土工程方面我觉得很多问题是有待研讨,商榷的,我觉得论坛这个平台大家应该可以畅所欲言,大胆发表自己的见解,有成熟的理论经验就拿出来让大家学习,不能断定的说说自己的见解也可以参考啊,不用太谨慎吧![
离线wangwei.max

发帖
64
土币
5
威望
70
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-03-20
个人觉得在基坑底部设置排水沟、降水井都是为了将流入基坑的水排出,保持作业面干燥。在地下水比较丰富的地层,流入基坑的地下水量多,故需要设置降水井。如果是弱透水层可以不设。 j XYr&F  
采用止水帷幕的基坑只进行坑内降水就可以吧。
武士
离线yangchangya

发帖
106
土币
669
威望
194
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-03-20
我查了些规范,主要是这样说的:当基坑地下水主要是填土及粘性土中的上层滞水或水量不大的潜水时,为了保证作业面的干燥及开挖后的地下水浸泡基坑侧壁,可以考虑集水明排,或轻型井点降水;当含有丰富的潜水,裂隙水,及基坑下有承压水时,就要进行深井降水。
1条评分
yulong 土币 +2 - 2011-04-02
离线geo-water02

发帖
82
土币
198
威望
392
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-03-21
5楼的回答很清楚了,工程实践中也就是这样的
离线孤月0101

发帖
34
土币
153
威望
40
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2011-03-22
    受教!
离线lulu386

发帖
2278
土币
11572
威望
21590
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2011-03-22
5楼的回答很清楚
离线whz1315

发帖
569
土币
1510
威望
2098
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2011-03-23
5楼的回答很清楚,一般是承压水抗突涌或地下水位较高用降水井
离线acmilantom

发帖
824
土币
11953
威望
4230
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2011-03-23
楼主自问自答,已经自行解决了~
离线soulmaps2002

发帖
377
土币
28
威望
12
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2011-03-25
楼主自问自答,已经自行解决了~
没有勇气和汗水,什么也别想得到···
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站