勘察报告地层情况为:0-8m粘性土(非淤泥质土),8-15m为密实粉砂层,估算500mm预应力管桩(10m桩长)单桩竖向(极限)承载力标准值为1100KN。 5M*p1^ >  
设计500mm预应力管桩,10m桩长,单桩竖向(极限)承载力标准值为1100KN,但施工时600T静压桩基压不到设计标高,载荷试验单桩单桩竖向(极限)承载力标准值不到800KN。 Wh,kJis<  
这是为什么,工地是天津地区的。
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-04-02
密实粉砂当然不能压入了。
离线edelmann

发帖
2975
土币
53409
威望
7629
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-04-03
天津的?具体在哪里? r_QWt1K  
有密实砂土地基吗? kp[Jl0K5  
37VSE@Z+  
;aSEv"iWX  
离线wxjflp

发帖
12
土币
51
威望
0
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-04-06
根据勘察报告中的粉砂层触探值计算最大压桩力,还要计算管桩自己的承载力,若不行的话就采取引孔措施
离线hongqiqu

发帖
264
土币
4398
威望
20
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-13
对于砂性土地基持力层,静载实验承载力值经常会小于静压的终压值,这跟粉砂施工工艺有关,挤土作用明显,造成孔隙水压力难以消散、浮桩等,都会造成静载实验沉降过大。对于粘性土情况基本相反。 ;tlvf?0!  
600T桩机压力达到多少?超出桩身强度了吗?桩身强度达标吗?施工时顺序合理吗?压桩速度是不是太快?等都对最终承载力影响极大。
我做勘察
离线yjf247606

发帖
746
土币
3618
威望
69
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-05-17
感谢4楼说明!一个场也有锤击施工的,锤击施工静载都够,也不能全部这样解释。 *lc|iq\  