论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2370阅读
  • 13回复

[求助/请教]这个基础该怎么设计 (在线等回复) [复制链接]

上一主题 下一主题
离线lhtxiaose
 

发帖
9
土币
26
威望
1
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-10-12
本人现在做一个重庆的项目外厂区的综合管廊基础设计,地勘报告显示:第一次为素填土层,深度0.4~32.5米,已经在一年半前经过了一次强夯处理,压实土地基承载力为150Kpa,变形模量12Mpa;上部填土中有大块孤石或大块石分布不均匀,呈中密~稍密状,局部松散;下部填土呈松散~稍密状,局部有架空和跨孔现象,随着时间的推移及雨水的浸泡,泥岩的风化,土体势必出现不均匀沉降及失陷,建议桩基础。问题来了,有部分管廊上部荷载只有200~400kn,如果打桩的话桩进入中风化岩层,桩长要到25~35米,那不是很浪费了啊 ,有没有别的办法!!!!! .hifsB~  
离线lhtxiaose

发帖
9
土币
26
威望
1
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-10-12
独立基础可以做吗?如果做了独基风险多大啊,审图那能过吗
离线luckey

发帖
108
土币
1283
威望
2
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-10-12
既然定义为填土,那么它其中的成分还是无法通过勘察准确查明的,没人能够保证20米的地方局部是不是有大量的生活垃圾等等,所以除了桩基,其他考虑浅基础或地基处理的都没人敢负责任的。我遇到过这种情况,三层小房坐落在20深的填土上,最后论证一圈由于填土的成分无法确定,建筑物只能更换位置。
离线kv123

发帖
328
土币
820
威望
683
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-10-13
重庆地区的,好像对这种土不怎么处理。说是当地经验,但是没啥依据。
离线wangxm511

发帖
8
土币
297
威望
1
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-10-13
局部进行灌浆处理
离线zycs01

发帖
857
土币
701350
威望
30
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-10-13
就算打桩也不用打到中风化,一般这样低的建筑荷载放到强风化就行了
做好每件事,进步一小步,成功一大步。
离线ccny

发帖
537
土币
3666
威望
457
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2012-10-14
这样的地层打桩也不是好办法,插一根筷子,筷子还不一定能保住。处理浅部几米深度形成壳层就可以了
离线lhtxiaose

发帖
9
土币
26
威望
1
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2012-10-15
处理浅层该如何处理,,个人认为是否可以采用条形基础控制不均匀沉降
离线lhtxiaose

发帖
9
土币
26
威望
1
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2012-10-15
上部填土中有大块孤石或大块石分布不均匀,呈中密~稍密状,局部松散,如何处理啊?
离线figboy

发帖
35
土币
2827
威望
3
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2012-10-15
如果是我,进行局部换填,然后用筏板基础
离线lhtxiaose

发帖
9
土币
26
威望
1
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2012-10-16
筏板基础不妥吧,,,
离线czb203

发帖
882
土币
161
威望
1825
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2012-10-16
地基处理得了,又不是盖高楼
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站