论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 3116阅读
  • 19回复

[热点探讨]2层楼的柱基荷载 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线cjz06
 

发帖
40395
土币
321
威望
32085
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-11-09
山区盖2层别墅,长12米,宽10米,采用独立柱基,共15棵柱子,柱边长0.8~1.1米,地基为强风化基岩,承载力1000kpa,设计人说承载力用足了。这可能吗?
Welcome to beijing!
离线cjz06

发帖
40395
土币
321
威望
32085
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-11-09
欢迎大家踊跃发言,本人有奖励。
Welcome to beijing!
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-11-09
这个承载力足够了、
离线sf121

发帖
477
土币
495
威望
884
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-11-09
强风化承载力有1000kpa吗,是极限值还是特征值啊。如果是极限值那么设计说的没错,是用足了。如果是特征值那么用8根柱子够了。 ,Rx{yf]k  
2层建筑荷载10×12×20×2=4800kn;边长800mm、地基承载力按照1000kpa考虑,单柱承载力640kn,布桩数量4800/640=7.5,承载力按照500kpa考虑则需要15根柱子。强风化承载力特征值估计没有1000kpa,特征值取500kpa差不多,设计说的应该没有错。
1条评分土币+10
cjz06 土币 +10 感谢解答,给您加分 2012-11-10
离线cjz06

发帖
40395
土币
321
威望
32085
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-11-10
强风化承载力特征值是1000kpa,设计说用足了,我感觉不可能。
Welcome to beijing!
离线lijiping2010

发帖
514
土币
39
威望
44
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-11-11
绰绰有余
离线xuehuashun

发帖
187
土币
171
威望
26
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2012-11-11
3楼,单柱承载力640kn?怎么得来的
离线xuehuashun

发帖
187
土币
171
威望
26
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2012-11-11
知道了
离线boshimai

发帖
771
土币
30062
威望
5691
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2012-11-11
桩基础设计问题。 - @bp4Z=  
假定采用承台,长边12米,短边10米,15根桩,验算桩顶平均竖向力标准值小于竖向承载力特征值及受冲切承载力验算。
离线boshimai

发帖
771
土币
30062
威望
5691
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2012-11-11
采用独立柱基础加上部框架结构,似乎柱子不需那么大的截面,柱子也不需15根。
1条评分土币+5
cjz06 土币 +5 感谢解答,给您加分 2012-11-12
离线sdxiong219

发帖
63
土币
95
威望
1
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2012-11-12
同意三楼。
离线cjz06

发帖
40395
土币
321
威望
32085
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2012-11-12
回6楼,柱面积0.64平面,1000kpa,即受力640kn
Welcome to beijing!
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站