E474l  
各位师傅,地基土平板载荷试验卸载后地基土的回弹量有什么规律吗?回弹量与地基土的什么特性有关呢?还有承压板的选择问题,什么时候该选1平方的板?什么时候该选0.5平方的?对于砂石的换填土做压板,用多大的承压板呢? 谢谢大家
离线geohan

发帖
141
土币
4800
威望
14
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-07-11
回弹量的问题是这样的,越松散的土回弹越小(个人经验)。对于板大小的问题,越软弱的土板愈大。
离线geohan

发帖
141
土币
4800
威望
14
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-07-11
从实际情况来说附加应力只能传到3倍板宽的深度,因此板越宽越接近实际情况,但是对于砂石换填地基用相对小的板按规范也是可以的。其实目前条件下只能测试地表浅部土体,一般不会超过5m。影响深度大小,基本反映不了深部土体的情况。
离线jrqytgcs

发帖
596
土币
97
威望
205
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-07-12
对于砂石的换填土做压板,用多大的承压板见2012地基基础设计规范

发帖
114
土币
58
威望
23
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-07-19
附加应力能传递到大约3倍板长的深度
离线linzgsin

发帖
161
土币
136
威望
21
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-07-25
规范有比较明确的说明
离线kczy

发帖
68
土币
16
威望
80
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2012-07-28
砂石的换填土也是分层进行的,每层测试我觉得0.5的板子就可以
离线zhangmengbao

发帖
108
土币
196
威望
1
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2012-12-06
卸载后土的回弹与土的回弹模量有关,这个回弹模量可以通过室内实验获得。先对土体进行加载,记录应力应变并绘制曲线,然后在某一处卸载,记录下卸载曲线,即可求出卸载时的土体回弹模量
离线1laomeng

发帖
107
土币
87
威望
7
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2022-09-30
有收获,继续查规范学习