论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 5742阅读
  • 5回复

[转载]关于人工挖孔桩施工中存在的问题讨论 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线建筑医生
 

发帖
109
土币
851479
威望
135
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-07-21
人工挖孔桩施工中存在的问题讨论
附件: 关于挖孔桩的问题.rar (20 K) 下载次数:39
物竞天择,适者生存。
离线qqbren2325

发帖
681
土币
7561
威望
2210
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2008-07-21
拜托, `~QS3zq  
既然是讨论, 6}A1^RB+w  
就直接把你的观点、问题贴出来啊
1条评分
建筑医生 鲜花 +1 - 2008-07-21
离线建筑医生

发帖
109
土币
851479
威望
135
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2008-07-21
引用第1楼qqbren2325于2008-07-21 12:57发表的  : p =_K P9  
拜托, #@Yw]@5M  
既然是讨论, :it52*3=  
就直接把你的观点、问题贴出来啊
物竞天择,适者生存。
离线pipilu1984

发帖
2650
土币
946247335
威望
3839
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2008-07-21
我帮楼主贴出来 &' E(  
 人工挖孔桩具有机具设备简单,施工操作方便,占用场地小,无泥浆派排出,对周围环境及建筑物影响小,施工质量可靠,可全面展开施工,缩短工期,造价低等优点,因此,近几年得到广泛运用,特别是在扩大头的桩基施工中,人工挖孔桩施工更有其优越性,可以弥补机械施工的一些不足。笔者就某水利工程的通讯塔建设谈谈挖人工挖孔桩桩基的施工。 CPGiKE  
  1、工程概况 R]hilb'a  
  该微波通信塔采用刚框架结构,高75m,基础采用四根人工挖孔桩,桩与桩之间在地面高程以承台梁结构相连。挖孔桩为端头扩大头的灯泡型,其主要设计参数为:桩长6.8 m,上部长4.1 m,内径1 m(不含混凝土护壁厚0.1~0.2 m),下部长2.7 m,扩大头直径为2.8 m(没有混凝土护壁)。桩内设主筋为16φ18的钢筋笼,桩上部设1.4m×1.4m×1.2m(高)承台,并预埋成品地脚螺栓与塔身相连,混凝土等级为C20.该工程于2002年10月开始施工,濒于当月完成。 ~kM# lh7At  
  2 、施工前的准备工作 @X\-c2=  
  2.1  在正式施工前,应具备以下工程资料。主要包括建筑物场地的工程地质和必要的地下水位资料;桩基施工图纸会审纪要;建筑场地地下管线(管道)资料;主要施工机械及其配套设备的技术性能治资料;桩基的施工组织设计或施工方案以及桩基钢筋混凝土所用建材(水泥、砂石、钢筋)的质检报告。 H]2cw{2  
  2.2  施工前要制定周详的质量管理措施。在施工平面图上应标明桩位、编号、施工顺序、水电线路和临时设施位置;指定施工工序检查程序;制定不良天气(雨季)施工的技术措施。 &0A^_Z .nA  
  2.3  人工挖孔桩施工中安全措施非常重要,施工单位必须高度重视,应做到以下措施保障:孔内设应急爬梯供人员上下井;施工人员进入孔内必须戴安全帽;使用吊笼、电葫芦等应有安全可靠的自动卡紧保险装置;开挖深度超过10m时应配有通风设备;挖出的土石方应及时运离孔口,不得堆放在孔口四周1m范围内,机动车辆的通行不得对井壁造成安全影响;要注意安全用电,井下照明应采用12V以下安全灯。 {z:aZ]QhKc  
  3、施工过程 O3H dPQ  
  3.1 人工挖孔的施工 Jb+cC)(  
  3.1.1开始挖孔前,要平整好场地,清除地表松软土层和一切杂物,布置好控制网,根据监理复合过的桩基位置,采用十字交叉法订立每一孔桩的位置,并在桩位外设置定位龙门桩。 'o41)p  
  3.1.2根据设计桩径及护壁厚度在地面上放出开挖线,然后向下挖深1m,浇筑混凝土井圈第一节护壁。井圈应高出地面20cm,且应加厚10cm.而后将桩位纵横中心线测放到井圈上,并测出孔口控制高程,以利于下部掘进的高程控制,且要求第一井圈的中心线与设计轴线的偏差不得大于2cm.井圈高出地面还有利于防止地表水在施工过程中进入井内。 {T EF#iF  
  3.1.3修筑钢筋混凝土井圈应保证护壁的配筋和混凝土浇筑强度。上下节护壁的搭接长度不得小于5cm,每节护壁在当日施工完毕后宜养护24h后拆除;发现护壁有蜂窝、漏水现象时,应及时补强以防止造成事故。该工程中原设计护壁为C10素混凝土,厚度0.1~0.2 m,考虑到设计强度低,在施工中改为C20素混凝土施工,这样经过24小时后拆模强度可达3mpa以上(日平均气温在15度以上),增加了施工的安全系数。 xfYDjf :<  
  3.1.4 进行第二节井孔土方开挖时,先从井口用垂球吊线找出井孔中心点,并在井孔底部打一短木桩,将桩中心投影到木桩顶上,以此为据进行第二节护壁的土方开挖。在开挖过程中应该密切注意地质状况的变化。 \!D<u'n  
  3.1.5 重复上述过程即可完成挖土护壁的工作,直至桩底设计高程。在施工过程中,应该以每一节护壁为验收步骤,合格后方可进行下节的开挖施工。挖至设计标高时,孔底不应有积水,终孔后应清理好护壁上和孔底的渣物,验收合格后方可进行下步混凝土的浇筑。 0~2~^A#]\  
  3.1.6 该工程人工挖孔桩的特殊之处还在于它下部扩大头的施工,其上部施工同其它挖孔桩一样,但其下部开挖要特别注意开挖的进度和施工安全,因为该桩下部扩大头部分高2.7 m,扩大头直径为2.8 m,孔壁成倒坡,且没有混凝土护壁。扩大头完成后,清渣、验收和浇筑混凝土要求工序紧凑,可减少土层坍塌的机率。在施工中还安排专职技术人员监督开挖土层的地质状况,并备有人员应急上爬梯,遇见异常情况可及时处理,确保施工安全。由于本工程前期地质勘探准确,设计开挖扩大断面合理,没有出现土方坍塌事件。 fHK`u'  
  3.2  混凝土的浇筑 =y)e&bj  
  混凝土的浇筑应在成孔后及时施工。关于钢筋笼的加工、制作和安装,以及混凝土的浇筑、桩头处理,等同于其它常规灌注桩的施工,在此不再赘述。只是在混凝土浇筑时应使用串通,从桩的一侧下料,人工摊铺并振捣;在有地下水时可用导管进行水下混凝土浇筑。本工程混凝土浇筑的特点在于桩上部承台的浇筑,因承台上有塔脚垫板和地脚螺栓埋件,要求在混凝土浇筑时要再次校正各桩的相对位置以及埋件与桩中心的相对位置,避免不必要的返工。 z2:^Qg  
  3.3 成桩质量检验 (/6~*<ZGT  
  在施工中我们要求做到每根成桩应该具有钢筋加工检验记录,混凝土拌和物质量记录,混凝土试块资料及桩身完整性检测资料。因为本工程的桩属于抗拔桩,所以未作承载力检验。通过对有关试验资料的分析,证明该工程挖孔桩施工质量是优良的。 _Ec9g^I10  
  4 、人工挖孔桩施工过程中易出现的问题 Z_^i2eJYT  
  4.1 地下水问题。 V80BO#Pk  
  地下水对人工挖孔桩的施工影响最大。当地下水位不大时可进行单桩桩内抽水;当地下水位较大时可采用多桩同时抽水法来降低地下水;如果桩设计深度不大时可考虑在场地四周设置井点排水。 M'gw-^(  
  4.2 流沙层问题 Fo  K!JX*  
  人工挖孔桩在开挖时,如果遇到细砂、粉砂层地质时,再加上地下水的作用,极易形成流砂,严重时发生井漏,造成质量和安全事故。因此要采取有效可靠的措施。在流砂情况较轻时,可缩短挖孔层深,正常的1 m左右一段改为0.3~0.5 m,并随挖随检随护壁;在流砂情况较严重时,常用下钢护筒的方法,钢护筒同钢模板相似,以孔外径为直径,可分为4-6段圆弧。 vhe[:`=a  
  4.3 淤泥质土层问题 #w_cos[I  
  在遇到淤泥质等软弱土层时,一般可用木板模板支档,同时缩短开挖深度,并及时验收浇筑混凝土护壁。 `a *_b9  
  总之,人工挖孔桩施工时,一旦遇到不利的地质条件,除制定单桩的施工措施外,应该合理安排人工挖孔桩的施工顺序,对减少施工难度起到重要作用,在制定施工方案时要依据实际情况综合分析,统筹安排,在可能的情况下,先施工较浅的桩,后施工深一些的桩,先施工外围(或迎水部位)的桩,后施工中部的桩。 f'501MJu  
  5、结语 )nncCU W  
  通过本工程的施工,笔者认为人工挖孔桩的优点是显而易见的。人工挖孔桩不仅在良好的地质条件可以广泛应用,而且随着施工技术的改进,在有地下水、流砂层和淤泥质土质中也得到了发展和应用。客观地说,人工挖孔桩在良好地质条件的地基中运用时更能发挥其优越性。当扩大头人工挖孔桩在不良地基中运用时,其扩大头部分极易坍塌造成质量和安全事故,应该慎用。因此我们在做桩基设计时,一定要重视地质勘探资料,在地质状况不良的情况下,宜采用其它桩基型式进行设计施工。 WBcnE( zF  
VHwAO:+-  
、 挖孔桩的常见安全事故 /K!&4mK  
人工挖孔桩的常见安全事故有孔口石块或杂物掉入孔口砸伤正在孔 ep|>z#1  
中的施工人员;孔口操作人员被地下有害气体中毒昏迷甚至死亡,孔壁支护不当而坍塌砸伤甚至活埋操作工人;孔内电缆、电线磨损受潮导致工人触电伤亡;深孔中突然涌水淹没操作人员等等。实践证明,只要施工人员树立安全意识,加强安全教育,做好安全技术交底,各种安全技术措施到位,人工挖孔桩的这些常见安全事故是完全可以避免的。 tb#9TF  
3、 孔口围护措施 cOz8YVR-  
孔口四周必须浇筑砼护圈,并在护圈上设置围栏围护,应高出地面 W@"s~I6  
0. 8m,如图1所示。孔内作业时,孔口上面必须有人监护。挖出的土 Y8$Y]2  
方应及时运离孔口,不得 ;/hR#>ib  
堆放在孔口四周1m范围 "}"hQ.kAz  
内,砼围圈上不得放置工 Wd9y8z;  
具和站人。孔内作业人员  3W& f^*  
必须头戴安全帽、身系安 &`]Lg?J  
全带,特殊情况下还应戴 a| w.G "W  
上防毒防尘面具。利用吊 V]4g- CS[  
桶运土时,必须采取相应 H rMH  
的防范措施,以防落物伤 }bkQr)us  
人,电动葫芦运土应检验 hh%f mc  
其安全起吊能力后方可投入运行。施工中应随时检查垂直运输设备的完好情况和孔壁情况。 "#<P--E9  
4、 孔中防毒措施 cJp:0'd  
地下特殊地层中往往含有CO、SO2、H2S或其它有毒气体,故每次 H@-txO1`::  
下孔前,必须对桩孔内气体进行抽样检测(可用快速检测管),发现有害气体含量超过允许值时,应将有害气体清除至化学毒物最低允许浓度的卫生标准,并采用足够的安全卫生防范措施,如设置专门设备向孔内通风换气(通风量不少于25L/S)等措施,以防止急性中毒事故的发生。人工挖孔作业一旦发生人员中毒、窒息等事故,必须在现场按应急措施规范要求实施抢救,根据情况及时送医院进一步抢救治疗,并报当地建设行政主管部门和劳动、卫生部门,以便采取相应措施。 c%?31 t  
5、 防触电措施 A@:h\<  
施工现场的一切电源、电路的安装和拆除必须由持证电工操作。用 0-s[S  
电设备必须严格接地或接零保护且安装漏电保护器,各桩孔用电必须分闸,严禁一闸多用。孔上电缆必须架空2.0m以上,严禁拖地相埋压土中,孔内电缆、电线必须采用护套等有防磨损、防潮、防断等保护措施。孔内照明应采用安全矿灯或12V以下的安全灯。孔中操作工应手戴工作手套,脚穿绝缘胶鞋。 kK62yz,  
6、 防止孔壁坍塌措施 G0e]PMeFl  
在熟悉地质条件的基础上,开挖桩孔时原则上要设置砼护壁或钢护 \:7G1_o  
筒护壁,特别是直径在1.2m以上的桩孔。砼护壁每节高1m,厚约0.1m,可加配适量钢筋,砼强度等级不低于C20。一般每天挖1m深立即支模浇筑快硬砼,第二天继续施工。 -MA/:EB  
扩底桩孔应做到:(1)当孔底扩头可能会引起孔壁失稳时,必须采取相应的措施,经企业技术负责人审批签字后方可施工;(2)已扩底的桩孔,要及时浇灌桩身砼或封底,不能尽快浇灌砼的桩应暂时不扩底,以防扩大头塌方。 Nj p?/r  
人工挖孔桩开挖程序,应采用间隔挖孔方法,以减少水的渗透和防止土体滑移,防止在挖土或冲抓土成孔过程中因邻桩混凝土未初凝而发生窜孔现象。单桩挖孔应先中间后周边,并按设计桩径加2倍护壁厚度控制截面。 2b&&3u8  
孔内一般不宜放炮,以防震塌土或震裂护壁造成事故,根据地质状况需爆破的,严格执行有关的爆破规程。 htgtgW9 ^P  
7、 防止孔壁涌水措施 /"q wC  
当相距10米以内的邻桩正在浇灌混凝土或桩孔积水很深时,要考 4y: pj7h  
虑对正在挖孔桩的危险影响,一般应暂停施工,人不准下孔。随时加强对土壁涌水情况的观察,发现异常情况应及时采取处理措施。采用潜水泵抽水时,基本上抽干孔中积水后,作业人员才能下至孔中进行挖土。地下水丰富时,可将中间部位桩孔提前开挖,汇集附近的地下水,用1~2台潜水泵将水抽出,起到深井降水作用。孔内必须设置应急软爬梯,供人员上下孔洞使用的电动葫芦、吊笼等应安全可*并配有防坠落装置,不得使用麻绳和尼龙绳吊挂或脚踏井壁凸级上下。上、下孔洞必须有可*的联络设备和明确的联络信号。 hN#A3FFo L  
孔内作业人员应勤轮换,连续作业时间不宜超过2小时,以防止疲劳引发安全事故。 Ne!0`^`~  
8、 其它安全措施 \w6A-daD0  
施工时发现文物、古化石、爆炸物、电缆等应暂停施工,保护好现 /V>q(Q  
场,并及时报告有关部门,按规定处理后,方可继续施工。 uT\|jv,  
人工挖孔桩施工前,应针对现场工程地质、水文状况和设计要求编 c3L)!]kB  
制切实可行而又安全合理的施工方案,配备必要的机具和电器设备,确保各种安全措施及时到位 CC,f*I  
{ /u}  
NQ9/,M  
几年来,笔者所在的城市建成的高层建筑全部采用人直径人工挖孔桩基础,目前在建的一些超高、超大建筑也是采用人工挖孔桩基础。在高层建筑中,基本上有用的是同一种基础形式,无可厚非,这大多是由地域等因素形成的。但由此提出的抓好质量控制要点,则应该是确保整个工程质量与安全的关键。 M15jwR!:M  
关键词:桩 基础 现场施工 3RbPc8($Y  
一、成孔质量控制 b235Zm  
  1、桩位定位质量控制,根据建设单位的测量基准点和测量基线放样定位,经监理复核,用十字交叉法定出孔桩中心。 hxT{!g  
  2、垂直度质量控制,且底部扩大段要按设计挖成圆台状,保证尺寸。 "t ^yM`$5[  
  笔者认为,在实施“智能化”的过程中,事先要听取各级管理部门的意见,研究“智能化”要实现什么管理职能,这是制定方案的核心;其次要多听听专业人员的意见,在充分发挥硬件设备功能的基础上,注重在管理手段上,现有设备、方案能够对管理工作提供哪些数据,对具体管理工作有哪些补充和提高……目的明确,切忌“长官意志”、“想当然”办事。 $\9M6k'  
  3、孔桩护壁质量控制,采用砼护壁,一般每节高度以60cm,厚度15cm为宜,混凝土等级与桩一致。采用砖护壁,净距不小于设计桩径。 $'I-z.GV  
二、成桩质量控制: Ra!Br6  
  1、清孔质量控制:孔壁、孔底必须清理干净,孔底无浮渣,孔壁无松动,有地下水则要设泵坑排水。 g)L?C'BG  
  2、钢筋笼制安质量控制: bE6:pGr  
  (1)钢筋进场要验收,要有质保单,并要求作力学性能试验和焊接试验,有条件的监理单位应作平行试验,合格后才能启用。 &{gD(QG  
  (2)焊条要有质保单,型号要与钢筋的性能相适应。 Cih~cwE  
  (3)钢筋笼制作严格按设计加工,主筋位置用钢筋定位支架控制等分距离。 wf,B/[,d  
  (4)钢筋保护层用水泥砂浆块制作,每1.5-2m一组,每组3个,圆周上相距120°,每组之间呈梅花形布置。 CAJ]@P#Xj+  
  (5)坚持按配合比投料,坍落度损失大于5cm/h时,要调整配比。 A,u}p rwH  
  (6)砼拌合料质量控制,每盘砼的拌和时间不得少于90秒,开始搅拌时必须做一次坍落度检测,调整好流动性,且具有较好的粘聚性,灌注时作坍落度损失的观察,以指导砼配合比的调整,拌好的砼应立即使用,有离析现象严禁灌入桩孔。 ;WP%)Z  
  (7)砼浇灌质量控制:混凝土导管离孔底距离不大于0.5m;砼坍落度不宜过大,以5-8cm为宜,每50cm为一层及时振捣,砼灌注要保持连续。 57S!X|CE  
三、桩身质量检验: d#W>"Cqxqa  
  1、砼试块强度质量检验,桩身动检,必须合格。 S^z t>  
四、监理控制: XwlF[3VbiX  
  1、监理按要求作重要项目的平行试验。 ^sP-6 ^  
  2、混凝土灌注过程中必须实行旁站,全员、全过程控制,严格把关。 /=i+7^  
  3、要及时跟踪检验,及时评定质量结果。 gK#G8V-,  
5 A2u|UU  
X$0&tmum  
人工挖孔桩施工方便、速度较快、不需要大型机械设备,挖孔桩要比木桩、混凝土打入桩震能力强,造价比冲锥冲孔、冲击锥冲孔、冲击钻机冲孔、回旋钻机钻孔、沉井基础节省。从而在公路、民用建筑中得到广泛应用。但挖孔桩井下作业条件差、环境恶劣、劳动强度大,安全和质量显得尤为重要。 7jzd I!  
  1、施工中的技术处理 Ia%S=xU{=  
  施工前要认真分析挖孔桩处地质钻探资料,遇到厚的砂性土层、流砂层、淤泥层要首先定出加固措施,然后再进行具体操作。对施工中常遇到的问题应采取相应的解决办法。 NGs@z^&V  
  (1) 孔壁泥砂塌落 Qw@_.I  
   挖孔时遇到砂性土、淤泥、流砂,很容易发生护壁外围泥砂塌落。如果地下涌水量不 大,塌落不严重,可以用挡土板支撑,同时用直径25mm圆钢加固或钢板套筒突击成孔浇筑混凝土护壁。 vFx0B?  
  (2) 挖孔时遇到厚的流砂层、淤泥层,尤其遇到大量地下水,随着护壁外围泥砂大量塌落,混凝土护壁成为悬空状态,失去支撑,进而产生裂纹,直至断裂、脱落。许多施工单位只好改用沉井基础,因而增加了造价。 $:u5XJx  
  遇到这种情况,在施工时应采取加强措施: Q|] 9  
  (2、1)顶层护壁用直径20cm圆钢加设2~4个吊耳,用钢丝绳固定在地面木桩上。 1(`UzC=R|  
  (2、2)加密护壁竖向钢筋,并让钢筋伸出20cm以上,与下一节护壁的竖向钢筋及箍筋连成整体,然后再浇注成形。如果有必要,可在挖孔桩中部护壁上预留直径200mm左右的孔洞,但该部位的地质要选择比较坚硬的土壤,然后再将护壁与护壁外周的土锚在一起,用混凝土土桩、竹木桩都可以。这样护壁就不会断裂脱落。 Rch?@O#J  
  (2、3)在已成形的护壁上钻孔至砂土薄弱层,以充填、渗透和挤密的形式把灌浆材料充填到土体的孔隙中,以固结护壁外围土体,护保壁周泥砂不塌落,从而增加桩周摩擦力。压力灌浆材料可选择粉煤灰、早强型水泥混凝土、石灰粘土混合料等。 ?]/"AWUX  
  (3) 封底混凝土 ;X}!;S%K  
  3、1浇注混凝土前应检查孔底地质和孔径是否达到设计要求,并把孔底清理干净,同时把积水尽可能排干。 6%\&m|S  
  3、2为了减少地下水的积聚,任何一根挖孔桩封底时都要把邻近孔位的积水同时抽出。以减少邻孔的积水对工作孔的影响。 lWRRB&8  
  3、3孔深超过6m时,还要注意防止混凝土离析,一般把搅拌好的混凝土装在容量为1~2m??左右坚固的帆布袋里,并用绳子打成活扣,混凝土送到井底时,拉开活扣就可将混凝土送到孔底,连续作业能迅速封好孔底,同时堵住孔底大部分甚至全部的地下水。  C4.g}q  
  3、4如果地下水很多,而且挖孔桩较深,刚提起抽水泵,底部溢水就接近或超过20cm,这时用以上几种办法封底都会造成混凝土含水量太大,清理完孔底渣土后让水继续上升,等到孔中溢水基本上平静时,用导管伸入孔底,往导管里输送搅拌好的早强型混凝土,混凝土量超过底节护壁30cm以上,再慢慢撤除导管,由于水压力的作用,封底混凝土基本上密实,混凝土终凝后再抽水,由于封底混凝土已超过底节护壁,已经没有地下涌水,待水抽干,再对剩余的水进行处理。将表面混凝土(这部分混凝土中的水泥浆会逸散到水中)松散部分清除运到孔外,再继续下一道工序。 0<$t9:dq  
  (4)施工时,为了保证孔位位置准确,每天都要在挖孔前校核一次挖孔桩位置是否歪斜,移位。尤其在浇注护壁前要检查模板,脱模后再检查护壁。个别壁周泥砂塌落,在浇注混后护壁容易产生位移和歪斜,应注意检查和及时纠正。 #k/NS  
  2、人工挖孔桩施工应注意安全事项 T@?uA*J  
  现场管理人员应向施工人员仔细交待挖孔桩处的地质情况和地下水情况,提出可能出现的问题和应急处理措施。要有充分的思想准备和备有充足的应急措施所用的材料、机械。要制定安全措施,并要经常检查和落实。 277Am*2  
  孔下作业不得超过2人,作业时应戴安全帽、穿雨衣、雨裤及长筒雨靴。孔下作业人员和孔上人员要有联络信号。地面孔周围不得摆放铁锤、锄头、石头和铁棒等坠落伤人的物品。每工作1h,井下人员和地面人员进行交换。 [39  
  井下人员应注意观察孔壁变化情况。如发现塌落或护壁裂纹现象应及时采取支撑措施。如有险情,应及时以出联络信号,以便迅速撤离。并尽快采取有效措施排除险情。 Y$K[@_dv=  
  地面人员应注意孔下以出的联络信号,反应灵敏快捷。经常检查支架、滑轮、绳索是否牢固。下吊时要挂牢,提上来的土石要倒干净,卸在孔口2m以外。 Pu`;B  
  施工中抽水、照明、通风等所配电气设备应一机一闸一漏电保护器,供电线路要用三蕊橡皮线,电线要架空,不得拖拽在地上。并经常检查电线和漏电保护器是否完好。 b!gvvg<  
  从孔中抽水时排水口应距孔口5m以上,并保证施工现场排水畅通。 tEl_a~s*3?  
  当天挖孔,当天浇注护壁。人离开施工现场,要把孔口盖好,必要时要设立明显警戒标志。 LR:meCOI  
  由于土层中可能有腐殖质物或邻域腐殖质物产生的气体逸散到孔中,因此,要预防孔内有害气体的侵害。施工人员和检查人员下孔前10min把孔盖打开,如有异常气味应及时报告有关部门,排除有害气体后方可作业。 o4Hp|iK&0  
  挖孔6~10m深,每天至少向孔内通风1次,超过10m每天至少通风2次,孔下作业人员如果感到呼吸不畅也要及时通风 2(s-8E:  
}Q#3\z5  
FJH'!P\  
1、工程近况 Dqg~g|(Q<  
  牡丹江市信大集团开发的建筑装饰材料城工程,位于牡丹江市西一条路以西,西小一条路以东,爱民街以北、七星街以南,共占地1.4公顷。本工程共规划了三个综合楼,即1、2、3号楼,建筑面积分别为11228m2、10962m2、9720m2,建筑层次有4层、6层、7层、8层,还有一个一层的营业大厅,建筑面积是7451m2总计建筑面积是39361m2,结构形式部分为钢筋混凝土框架结构,部分为砖混结构。本工程大量采用人工挖孔桩基础。 i8+[-mh  
  2、地下水 D%,AdR"m  
  地下水是深基础施工中最常见的问题,它给人工挖孔桩施工带来许多困难。含水层中的水在开挖时破坏了其平衡状态,使周围的静态水充入桩孔内,从而影响了人工挖孔桩的正常施工,如果遇到动态水压土层施工,不仅开挖困难,连护壁混凝土也易被水压冲刷穿透,发生桩身质量问题。如遇到了细砂、粉砂土层,在压力水的作用下,也极易发生流砂和井漏现象。 n~C!PXE  
  2.1地下水量不大时 L>>Cx`ASi  
  可选用潜水泵抽水,边抽水边开挖,成孔后及时浇筑相应段的混凝土护壁,然后继续下一段的施工。  M_ii  
  2.2水量较大时 ? 1 ~C`I;  
  当用施工孔自身水泵抽水,也不易开挖时,应从施工顺序考虑,采取对周围桩孔同时抽水,以减少开挖孔内的涌水量,并采取交替循环施工的方法,组织安排合理,能达到很好的效果。 J<27w3bs~p  
  2.3对不太深的挖孔桩 uh 3yiDj@a  
  可在场地四周合理布置统一的轻型管井降水分流,对基础平面占地较大时,也可增加降水管井的排数,一般即可解决。 M_Z(+k{Gy  
  2.4抽水时环境影响 %[J|n~8_Z  
  有时施工周围环境特殊,一是抽出地下水进出时周围环境,基础设施等影响较多,不允许无限制抽水;二是周围有江沙、湖泊、沼泽等,不可能无限制达到抽水目的。因此在抽水前均要采取可靠的措施。处理这类问题最有效的方法是截断水源,封闭水路。桩孔较浅时,可用板桩封闭;桩孔较深时,用钻孔压力灌浆形成帷幕挡水,以保证在正常抽水时,达到正常开挖。 Api<q2@R  
  3、流砂 T/Fj0'  
  人工挖孔在开挖时,如遇细砂,粉砂层地质时,再加上地下水的作用,极易形成流砂,严重时会发生井漏,造成质量事故,因此要采取有效可靠的措施。 ! 1wf/C;=  
  3.1流砂情况较轻时 (n {,R  
  有效的方法是缩短这一循环的开挖深度,将正常的1m左右一段,缩短为0.5m,以减少挖层孔壁的暴露时间,及时进行护壁混凝土灌注。当孔壁塌落,有泥砂流入而不能形成桩孔时,可用纺织袋土逐渐堆堵,形成桩孔的外壁,并控制保证内壁满足设计要求。 TW)~&;1l  
  3.2流砂情况较严重时 _=ziw|zI  
  常用的办法是下钢套筒,钢套筒与护壁用的钢膜板相似,以孔外径为直径,可分成4-6段圆弧,再加上适当的肋条,相互用螺栓或钢筋环扣连接,在开挖0.5m左右,即可分片将套筒装入,深入孔底不少于0.2m,插入上部混凝土护壁外侧不小于0.5m,装后即支模浇注护壁混凝土,若放入套筒后流砂仍上涌,可采取突出挖出后即用混凝土封闭孔底的方法,待混凝土凝结后,将孔心部位的混凝土清凿以形成桩孔。也可用此种方法,应用到已完成的混凝土护壁的最下段钻大,使孔位倾斜至下层护壁以外,打入浆管,压力浇注水泥浆,使下部土壤硬些,提高周围及底部土壤的不透水性,以解决流砂现象。 Xn3 \a81  
  4、淤泥质土层 KXvBJA$  
  在遇到淤泥质土层等软弱土层时,一般可用木方、木板模板等支挡,并要缩短这一段的开挖深度,并及时浇注混凝土护壁,这次支挡的木方可板要沿周边打入底部不少于0.2m深,上部嵌入上段已浇好的混凝土护壁后面,可斜向放置,双排布置互相反向交叉,能达到很好的支挡效果。 u~\I  
  5、桩身混凝土的浇筑 +L>?kr[i[  
  5.1消除水的影响 S3F8Chk5  
  5.1.1孔底积水 pj/w9j G6  
  浇筑桩身混凝土主要应保证其符合设计强度,要保证混凝土的均匀性、密实性,因此防止孔内积水影响混凝土的配合比和密实性。 SU80i`  
  浇筑前要抽干孔内积水,抽水的潜水泵要装设逆流阀,保证提出水泵时,不致使抽水管中残留水又流入桩孔内。如果孔内的水抽不干,提出水泵后,可用部分干拌混凝土混合料或干水泥铺入孔底,然后再浇注混凝土。 j c-$l  
  如果孔底水量大,确实无法采取抽水的方法解决,桩身混凝土的施工就应当采取水下浇筑施工工艺了。 =lG/A[66  
  5.1.2孔壁渗水 ,[{Z_co  
  对孔壁渗水,不容忽视,因桩身混凝土浇筑时间较长,如果渗水过多,将会影响混凝土质量,降低桩身混凝土强度,可在桩身混凝土浇筑前采用防水材料封闭渗漏部位。对于出水量较大的孔可用木楔打入,周围再用防水材料封闭,或在集中漏水部分嵌入泄水管,装上阀门,在施工桩孔时打开阀门让水流出,浇筑桩身混凝土时,再关闭,这样也可解决其影响桩身混凝土质量的问题。 |xX>AMZc)D  
  5.2保证桩身混凝土的密实性 Qk h}=3u  
  桩身混凝土的密实性,是保证混凝土达到设计强度的必要条件。为保证桩身混凝土浇筑的密实性,一般采用串流筒下料及分层振捣浇筑的方法,其中的浇筑速度是关键,即力求在最短的时间内完成一个桩身混凝土浇筑,特别是在有地下压力水情况时,要求集中足够的混凝土短时间浇入,以便领先混凝土自身重量压住水流的渗入。 R^ &nBwp  
  对于深度大于10m的桩身下线,可依靠混凝土自身的落差形成的冲击力及混凝土自身的重量的压力面使其密实,这部分混凝土即可不用振捣,经验证明,桩身混凝土能满足均匀性和密实性。而速度优于采用串流筒施工,对于桩身上部混凝土浇筑要采取正常的施工方法,因为一般上部很少有地下水影响,浇筑速度不必很快,也不能采用自由下落的特殊施工方法。 +x_9IvaW&?  
  6、合理安排施工顺序 .^aqzA=]  
  合理安排人工挖孔桩的施工顺序,对减少施工难度起到重要作用,在施工方案中要认真统筹,根据实际情况合理安排。 N"Mw1R4  
  在可能的条件下,先施工比较浅的桩孔,后施工深一些的桩孔。因为一般桩孔愈深,难度相对愈大,较浅的桩孔施工后,对上部土层的稳定起到加固作用,也减少了深孔施工时的压力。在含水层或有动水压力的土层中施工,应先施工外围(或迎水部位)的桩孔,这部分桩孔混凝土护壁完成后,可保留少量桩孔先不浇筑桩身混凝土,而做为排水井,以方便其它孔位的施工。保证了桩孔的施工速度和成孔质量。 qG?svt  
  7、实践效果 c D0-g=&  
  经过对人工挖孔桩实施上述的技术控制,使其达到了预期的效果,在对325根成桩进行的静载(堆载)试验证明,人工挖孔桩满足设计要求,达到了质量验评标准的优良等级。
1条评分
建筑医生 鲜花 +1 - 2008-07-21
离线zhdy2008

发帖
511
土币
835
威望
1187
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2008-07-24
引用第1楼qqbren2325于2008-07-21 12:57发表的  : ) u Sg;B4  
拜托, 3I):W9$Qp  
既然是讨论, IVdM}"+  
就直接把你的观点、问题贴出来啊
ExKjH*gn  
说得很对
离线xjywgy

发帖
6850
土币
856
威望
67214
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2010-02-02
感谢楼主!
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站