uWUR3n 1.资料的收集及现场勘查 RXGHD19] 2.抽查桩的数量 位置及开始的时间 HH"$#T^- 3.桩头处理 -G8c5b[ 4.传感器的安装 zL9VR;q 实心桩:传感器安装点宜在距桩中心2/3半径处 .4wTjbO6 空心桩:激振点与传感器安装位置宜在同一水平面上,且与桩中心连线形成的夹角宜为90°,传感器安装位置宜为桩壁厚的1/2处 uA~YRKer 根据桩径大小,桩心对称布置2~4个安装传感器的检测点 _e6a8 }0$mn)*k sa_R$ /H 5.激振点及锤击振源 Ej'
7h~ =v 现场测试时,最好多准备几种锤头、锤垫,根据实际情况进行选用。 kt:)W])V 激振点的位置:
RXBb:f 实心桩:激振点位置应选择在桩中心 !tI=`Ml[ 空心桩:激振点与传感器安装位置宜在同一水平面上,且与桩中心连线形成的夹角宜为90°,激振点位置宜为桩壁厚的1/2处 A^pu 激振的要求 d4%dIR) 激振方向垂直于桩面,激振点平整,激振干脆,形成单扰动 6^Ph ' 激振点应远离钢筋笼的主筋 VJ3hC[ 激振应通过现场敲击试验,选择合适重量的激振力锤和软硬适宜的锤垫,宜用宽脉冲获取桩底或桩身下部缺陷反射信号,宜用窄脉冲获取桩身上部缺陷反射信号 WElrk:b 6.仪器参数设置 mKV'jm0 规范对仪器参数设置的要求 ,:^
N[b 时域信号记录的时间段长度应在2L/c时刻后延续不少于5ms;幅频信号分析的频率范围上限不应小于2000Hz N;<//, 桩长设定为桩顶测点至桩底的施工桩长 H6_xwuw: 设定桩身截面积应为施工截面积 "ml?7Xl,n 桩身波速可根据本地区同类型桩的测试值初步设定 (B&h;U$HAH 采样时间间隔或采样频率应根据桩长、桩身波速和频域分辨率合理选择;时域信号采样点数不宜少于1024点 UV4u.7y 传感器的设定值应按计量检定或校准结果设定 prZ55MS. 7.信号采集与判断 -&im |