只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-12-16
p1Els /|  
     拟建(构)筑物由主控楼、3台主变及构架组成,单柱最大荷载约2000kN。站内在现有地面上需回填5米的土。 9@!`,Co  
地质:0--0.8耕土,0.8--15.2淤泥,15.2--25.8淤泥质土,25.8--27.4粉质粘土,27.4---28.2砾卵石,28.2--29.6粉质粘土,29.6--30.7中细砂,30.7--33.6粉质粘土,33.6--34.4砾卵石,34.4---40粉质粘土。 $idYG<],  
       此种地质下,主控楼、主变用管桩或灌注桩方案,以(34.4---40)粉质粘土为持力层。 U#Ud~Q q  
       其余构架,事故油池,电缆沟,站区道路,拟用水泥搅拌桩加固方案,水泥桩的长度是否一定要穿透淤泥土层做到粉质粘土呢 _/KN98+  
      请高手们,给点基础方案,地基处理方案建议 |=SaI%%Be  
1条评分土币+50
yanzi7023豆豆 土币 +50 恭喜该帖被收录到【精挑细选】中 奖励50土币~~ 2013-12-17
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-12-16
你不是都提了桩基础和地基处理方案了吗。
离线cjz06

发帖
40374
土币
378
威望
32085
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-12-16
拟建物情况不够详细
Welcome to beijing!
离线erimkcgs

发帖
9122
土币
56321
威望
2537
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2013-12-17
现有地面上需回填5米的土,都得处理。深度上满足承载力与变形验算就行了,还存在地基稳定性的问题
1条评分土币+5
kaier 土币 +5 向您学习,牛人 2013-12-18
得过且过

发帖
2745
土币
136079
威望
270
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2013-12-17
恭喜该帖被收录到【精挑细选】中 奖励50土币~~
离线gavin010

发帖
39
土币
767
威望
5
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2013-12-17
应该以地基处理为主,处不处理到淤泥质土以下,根据地基处理方法和置换率综合确定,只要下伏土表面的附加应力小到能满足该层的承载力要求和变形要求就行了
离线xuehuashun

发帖
187
土币
171
威望
26
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2013-12-17
回 gavin010 的帖子
gavin010:应该以地基处理为主,处不处理到淤泥质土以下,根据地基处理方法和置换率综合确定,只要下伏土表面的附加应力小到能满足该层的承载力要求和变形要求就行了 (2013-12-17 10:29)  ^]n:/kZ5"[  
^ L?2y/  
主控楼地方用预应力管桩,是否能穿透砾卵石层(不厚,最厚0.8m)
离线geosweet

发帖
622
土币
284522
威望
-2
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2013-12-17
这个要上部结构验算吧,特别是变形验算,我们高岩土的一般偏向注重承载力。用管桩承载力是能满足要求的,单柱荷载才2000KN
离线guan422323

发帖
1533
土币
8062
威望
200
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2013-12-17
需斟酌卵石层的分布,感觉钻孔质量有点疑问,那么薄的卵石与粉质粘土互层,有点不像!一般情况下,卵石取芯差,另外卵石层一般较厚,即便中夹粉砂等夹层,亦是以砂层为主,厚度较薄!
1条评分土币+1
xunlang003 土币 +1 - 2013-12-19
离线xuehuashun

发帖
187
土币
171
威望
26
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2013-12-17
回 geosweet 的帖子
geosweet:这个要上部结构验算吧,特别是变形验算,我们高岩土的一般偏向注重承载力。用管桩承载力是能满足要求的,单柱荷载才2000KN (2013-12-17 12:47)  n]a/nv  
!_pryNcb  
20多米的软土层,其上还要回填5米的填土,要考虑负摩阻力的影响,大致算下,中性点深度12米左右,估算单桩下拉荷载有400kn,单桩承载力还要扣除中性点以上土层。用直径500的管桩,桩长35米,在2000+400=2400kn荷载下,也要3根 {Ax{N  
离线luckyjhli

发帖
59
土币
261
威望
176
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2013-12-18
人家这个帖子主要是问事故油池、电缆沟、道路、支架区地基基础的问题,都已经讲明了主控楼、主变用桩基了。对于轻型结构用桩基是不经济的,但是浅部地基土的淤泥用水泥土搅拌桩处理效果比较难控制,设计可以做,但是施工质量需要严格控制。现在送变电下属施工单位的能力确实不敢恭维。

发帖
3
土币
28
威望
0
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2013-12-18
建议:管桩方案较合理、经济。但考虑到沉桩机械问题,在先填土再打桩时,应充分考虑负摩阻影响。其余采用搅拌桩进行地基处理,不合适,搅拌桩不进入较好土层,沉降变形非常大。且一般单轴仅能施工至15-20米。远没到好土层。如沉降要求高,建议用小直径预制桩。沉降要求低,填土压实就行。