[求助/请教]旋挖钻孔灌注桩在有水的情况下不下导管灌注会有什么后果 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线小地瓜
 

发帖
1
土币
214
威望
1
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-12-04
旋挖钻孔灌注桩在有水的情况下不下导管灌注会有什么后果
离线wz_2026

发帖
402
土币
4903
威望
917
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-12-04
1、水泥浆和石子分离(石子先落下) lmHQ"z 3G  
2、水泥浆被水稀释,强度降低。 W|fE]RY  
3、成桩质量不好。
1条评分土币+1
小地瓜 土币 +1 感谢解答,给您加分 2013-12-05
离线mm641124

发帖
24
土币
1965
威望
0
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-12-04
干孔都要下导管-防离析,更不用说有水理应采用水下灌注!
1条评分土币+1
小地瓜 土币 +1 感谢解答,给您加分 2013-12-05
离线山西大地

发帖
160
土币
1009
威望
542
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2013-12-05
老板准备好哭就是了 %,vq@..^  
离线1419125007

发帖
53
土币
300
威望
3
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2013-12-05
桩底易沉渣,桩身易夹泥,影响整体桩身质量,检测时抽芯基本就麻烦了,静载就不用说了,小应变都过不了。。
离线qyxmcad

发帖
917
土币
25534
威望
1100
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2013-12-12
这有两种情况:如果桩孔涌水量不大,而且桩长不大,还必须是全岩孔桩,孔底沉渣清除干净,则可以抽干孔内积水后,不用导管直接灌注;上述条件只要有一条不符合,都必须采用导管灌注。因为存在的问题还不仅仅是地下水,还有其他诸多问题没有解决。
生命不息,奋斗不止!
离线q51599721

发帖
86
土币
24
威望
0
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2013-12-18
旋挖钻孔灌注桩----------------北京已经有地区技术规程了,可以网络上下载参考设计施工。