论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 4098阅读
  • 22回复

各位大侠以为然否? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线土老帽
 

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-07-05
各位大侠: gz#+  
@H6%G>K,  
1、对桩基础验收,单桩承载力载荷试验时需加荷到标准值2倍以上,大家都知否? vv!Bo~L1,  
2、试验期按规定需满足桩令28天,各位都知否? 3+j^E6@  
OFp#<o,p  
在一例工程中,有位结构工程师不允许加荷至2倍,他说: vLr&ay!w  
你确定的桩周及桩端土能提供单桩承载力标准值,我单桩考虑的荷载效应组合为标准组合,你无理由将加荷搞到2倍,由于甲方令期未到,也就是说,在桩侧及桩端土未发挥作用时,你将我的桩身材料给压坏了,这由你负责? 9V.+U7\w  
N7a[B>+`  
各位大侠以为然否? y1nP F&_  
QQ806601767
[ 此贴被土老帽在2007-10-21 08:45重新编辑 ]
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线wustone

发帖
1539
土币
599148300
威望
1547
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2007-07-05
引用第0楼土老帽于2007-07-05 00:12发表的 各位大侠以为然否? : K<D`(voL  
各位大侠:
1、对桩基础验收,单桩承载力载荷试验时需加荷到标准值2倍以上,大家都知否? 7k.d|<mRv  
2、试验期按规定需满足桩令28天,各位都知否? 6\%r6_.d  
      在一例工程中,有位结构工程师不允许加荷至2倍,他说: E {I)LdAqK  
你确定的桩周及桩端土能提供单桩承载力标准值,我单桩考虑的荷载效应组合为标准组合,你无理由将加荷搞到2倍,由于甲方令期未到,也就是说,在桩侧及桩端土未发挥作用时,你将我的桩身材料给压坏了,这由你负责? zuK/(qZ  
.......
bXa %EMF  
oXnC "y}0P  
1.是加载到设计值2倍以上(设计值一般小于等于特征值) +ZY2a7uI  
2.不同类型桩考虑的不同,灌注桩的话试验时混凝土强度(同条件养护的600度等效龄期而不是28天强度,28天强度现在只针对标养试块)应满足桩身材料强度设计值,而预制型桩应满足所处地层休止期的要求; JHnk%h0  
3.当然要达到设计强度方可加载,设计人员没说错。做监理时遇到过甲方想提前进行静载,我强烈反对并说服其打消念头。
[ 此贴被wustone在2007-07-05 07:20重新编辑 ]
我相信因为土地永远呼吸所以有风,你的心跳即使平静也将随风鼓动永不停息;我相信因为天空永远多情所以有雨,你的眼睛即使苍老也将被雨淋湿清澈透明。
离线zhu2222

发帖
72
土币
268
威望
74
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2007-07-05
同意1楼的说法。检测桩基主要有一下几个指标: =NVZ$KOZ  
1。单桩承载力特征值(设计值),和单桩承载力的极限值(2倍的设计值) ">0/>>Ry  
2。桩自身强度(抗压试验) D#vn {^c8O  
3。复合地基承载力。
1条评分
sunjun 鲜花 +1 - 2007-07-05
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2007-07-15
比如说,某单桩由桩侧土及桩端土提供单桩承载力800KN, {2'74  
上部荷载效应组合也是800KN,或者少点,桩身材料C25, }iiG$?|.  
iOX4Kl  
你若加荷到1600KN,C25顶不住怎么办?但是加载到800KN,是顶得住的
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线ccny

发帖
537
土币
3666
威望
457
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2007-07-19
在桩身强度不能满足要求的时候,当然需要考虑这个因素 uV/HNzC  
一般检测单位在接受委托以后应该向业主、监理书面提出检测桩的处理要求 3-_U-:2"  
可以通过采取早强等办法缩短工期 "t%1@b*u  
既然没有,那么设计的意见是有道理的,请设计出书面意见 [#P`_hx  
然后进行试验。
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2007-07-20
设计的意思是:  Z,8+@  
单桩设计时竖向受压考虑的荷载效应与桩身正截面材料匹配, g_Dt} !A\B  
即使养护足了,强度上来了也是C25的灰与钢筋组成的构件,他也不允许你超出2倍的荷来压它。
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线leon

发帖
415
土币
2592
威望
394
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2007-07-21
楼主说得没有错。这应该这样的。第一条必须做到。第二条,现在因为工期紧,很多不这样,大多7~15天就开始了,然后进行拆算,实际上这样不可以的。
离线wustone

发帖
1539
土币
599148300
威望
1547
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2007-07-21
理论上说只要设计验算你静载时的强度已经符合试桩时材料可能受到最大应力要求都可以做,所以有些项目是通过添加早强剂或提高混凝土标号来缩短试验所需要等待的时间。 J&U0y  
[|;Zxb:  
但从设计人员角度看,过早受荷对混凝土结构多少是有不利影响的,慎重点的就会要求达到设计强度再加载。
我相信因为土地永远呼吸所以有风,你的心跳即使平静也将随风鼓动永不停息;我相信因为天空永远多情所以有雨,你的眼睛即使苍老也将被雨淋湿清澈透明。
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2007-07-21
养护完的成品圆形截面桩构件对应的荷载效应是设计荷载; Rd1ku=  
而载荷试验的加载为设计荷的2倍,设计不允许的原因在此
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2007-08-02
这难道不是一种矛盾吗?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线土老帽

发帖
6786
土币
134522
威望
8337
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2007-08-05
比如说,某单桩由桩侧土及桩端土提供单桩承载力800KN, GJt9hDM$0  
上部荷载效应组合也是800KN,或者少点,桩身材料C25, [,$mpJCI  
$5CY<,f  
你若加荷到1600KN,C25顶不住怎么办?
自古不谋万世者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域。群QQ806601767,群71500158
离线pterosaur

发帖
123
土币
10214
威望
129
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2007-08-06
引用第8楼土老帽于2007-07-21 12:43发表的  : `2,_"9Z(  
养护完的成品圆形截面桩构件对应的荷载效应是设计荷载; <KPx0g?=b  
而载荷试验的加载为设计荷的2倍,设计不允许的原因在此
T\CQ  
'^3pF2lIw  
设计人员说法欠妥,因为根据《建筑基桩检测技术规范》应加到设计荷载的2倍,如果设计担心桩身受不了,那说明他对桩身的安全系数可能取小了,说不定就是他的问题了。
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站