现在碰到一个梯道设计项目,采用衡重式挡土墙,但是由于墙顶坡度变化较大,衡重台得设置是按照①水平设置?②墙顶倾斜设置?③按照墙高0.4倍处设置?。 0XLoGQ=  
&`}8Jz=S  
离线laotumu

发帖
290
土币
43
威望
16
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-11-09
        按③,保持0.4倍墙高为好。
离线菜菜

发帖
114
土币
2195
威望
21
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-11-22
我的设计中是水平设置卸荷台 高度是按平均的0.4倍墙高处理 因为本身挡墙也要按一定距离分段
离线菜菜

发帖
114
土币
2195
威望
21
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-11-22
我们有设计也有施工 一般衡重式挡墙除墙顶跟着规划线高度走 一般都是要分段处理 不然不论是施工本身还是做资料都不方便