只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-06-11
如题 !=;XBd-  
我们课程设计中要求设计一个抗滑桩,我定的锚固段长度是:一组锚固段长10m,受荷段长15m;另外一组锚固段长5m,受荷段长10m。 '=][J_  
但是课程设计要求中并没有提到关于桩顶位移的要求,所以这里我又两个问题:1、什么情况下需要验算桩顶位移?2、桩顶位移如何验算?
离线hemubaobao

发帖
1377
土币
2264
威望
4027
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-06-23
抗滑桩的锚固段长度根据地层情况,推力大小等综合确定,一般情况下这个比例要取比规范要大。1:1这样较保守安全。呵呵。。。。 O25lLNmO  
桩顶位移要求,好像记得有个什么经验值的,大概是桩径或截面边长的%之多少了。不记得。问问应该能知道。 =4d (b ;  
一般坡顶有重要建筑物等,要求较为严格的位移控制边坡,这个需验算桩顶位移。怎么算好像理正里就可以算。。你确定下。要不就根据结构力学里的方法算。总是可以算出来的。呵呵。。。 x8GJY~:SW  
请指教
QQ:156634641
离线llu219

发帖
82
土币
6917
威望
10
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-07-18
好像看见过论坛有人说桩长/100但要在10cm以内
离线tju38224

发帖
761
土币
670
威望
451
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2016-05-13
《铁路路基支挡结构设计规范》   桩板式挡土墙的桩间距、桩长和截面尺寸的确定,应综合考虑达到安全可靠、经  济合理。桩的自由悬臂长度不宜大于15m。桩的截面尺寸不宜小于1.25m,截面形式可  采用矩形或T型,桩间距宜为5~8 m。桩板墙顶位移应小于桩悬臂端长度的1/100,且  不宜大于10cm。   +>JjvYx}\  
bV/jfV"%E  
所以抗滑桩悬臂长度一般不宜超过15m,土层的话悬臂与嵌固深度一般取值1:1较好,保守,桩顶位移一般不超过1/100,但是也分桩顶是否有重要建筑物,建筑物的变形要求等 3G kv4,w<  
一般情况下,实测的抗滑桩桩顶位移要比计算的小很多。所以我个人看法是桩顶没有重要建筑物的控制在150mm之内就没问题
离线dongcy

发帖
3914
土币
8590
威望
21
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2023-11-25
好像看见过论坛有人说桩长/100但要在10cm以内