场地为围海滩涂,交通便利,围墙范围内面积100m*100m,整个场地将进行高约3米的填方。有主变、主控室等,最大单桩荷载4000kN,须采用桩基,灌注桩或预制桩型式未定。地下水位0.5米左右,中等腐蚀性,表层为厚3-4米的软粘土,下部为厚5-6米的中密粉土,考虑到道路、设备支架等进行地基处理。请问哪种方式比较可行,谢谢。
离线zddyhm

发帖
343
土币
6852
威望
32
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-11-06
补充:场地在浙江
离线zsx1234567

发帖
4
土币
5
威望
1
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-11-06
面积不大,可采用强夯或碾压
离线ling051959

发帖
147
土币
3010
威望
9
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-11-06
表层3-4m厚的软粘土 强夯估计会有问题 一般道路的话 可以抛石挤淤  对变形和沉降要求比较严的话还是用桩吧
离线joey

发帖
149
土币
789
威望
212
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-11-06
强夯挤淤,3-4米其实也能换填
离线gavin09

发帖
57
土币
18
威望
5
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-11-06
可以考虑堆载真空预压,站内主要建构筑物采用处理后的地基,只要处理完的地基承载力达到10t,基本没有问题。
离线jrqytgcs

发帖
596
土币
97
威望
205
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2012-11-07
强夯置换法
离线zmlxp0502

发帖
8571
土币
93178
威望
290
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2012-11-07
置换法置换法置换法
心诚
离线王俊斋

发帖
257
土币
1294
威望
1310
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2013-10-21
新人   望前辈们   多多指教
离线nonoma

发帖
188
土币
431
威望
4
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2013-10-21
首先是不能换填的,地下水太高,一坑里就全是水,没法施工。强夯置换也是,落锤打到2m时,估计就是一口小水井,然后坑壁就不停坍塌。这个我有经验。
沉降要求不高的可用3楼推荐的片石挤淤泥,要求高的话直接上CFG桩。100*100,也值得让机具进场。