59.抗震时,除考虑抗震设防烈度外,还要考虑设计地震分组,下例哪些因素的影响已经包含在设计地震分组之中?
A   震源机制     B震级大小    C震中距远近   D建筑场地类别

答案是ABC,规范上只能选出BC,是答案错了吗?
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-08-31
看下于海峰的教程你就明白了
离线fjrfjr

发帖
0
土币
345
威望
178
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-08-31
ABC正确.场地类别与设计地震分组无关
离线liuming_zju

发帖
1365
土币
36419
威望
4709
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-08-31
你想 分组+场地类别 就可以确定Tg了。
说明这个分组包含了很多东西
A   震源机制 B震级大小 C震中距远近 都包含在内了
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-08-31
补充一下,楼主请看建筑抗震规范3.2条文说明
离线pyj1

发帖
1158
土币
21674
威望
4578
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2010-08-31
条文说明只说为了更好地体现震级和震中距的影响,才进行抗震设计分组.
离线yantu407

发帖
455
土币
905
威望
369
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2010-08-31
百度一下,有
离线pyj1

发帖
1158
土币
21674
威望
4578
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2010-08-31
规范对这个问题说的不是很明了,其实震源机制就是发震断层的类型,比如正断层,逆断层和走滑断层等.
离线ayurveda

发帖
662
土币
6214
威望
146
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2011-09-08
3.2条文第一段倒是提了震源机制,但是其他地方说的很不明白。
离线moroker

发帖
54
土币
184
威望
4
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2011-09-09
这个题是根据老的抗震规范编的,相关内容,你还可以在《工程地质手册》找到。