近来在看我院编制的一个勘察报告。对于其控制性勘探孔深度确定有些疑问,特来请教各位高人。
一塔楼,地上73层,地下4层,基坑开挖深度约26米,拟采用桩筏基础,桩端入土深度96米,桩长约70米,基础尺寸37*37米,基底平均附加压力为1300kPa,地下水位埋深约0.5m,从上自下地层重度约为19kN/m3,自埋深50米往下地层均为高强度黏性土,承载力满足要求。我院确定的控制性勘探孔深度为200米,我觉得无需这么深。按照附加应力小于等于上覆土层有效自重应力的0.2倍的规定。以孔深150米验算,z/b=54/18.5=2.9,l/b=1,查表确定附加应力系数为0.0475,附加应力为4*1300*0.0475=247kPa,此处的上覆土层有效自重应力为0.5*19+149.5*9=1355kPa,0.2*1355=271kPa,247<271,满足地基变形要求。且没有软弱下卧层分布。不知为何,我院岩土工程师要将孔深搞那么深。请教各位高人,是否我的计算有问题?
风从花里过来香,水自竹边流出冷
在线cjz06

发帖
40421
土币
338
威望
32085
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-02-25
z/b=54/18.5=2.9对吗?
Welcome to beijing!
离线hongliu69

发帖
1785
土币
799
威望
-5
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-02-25
1有没有软弱下卧层分布,钻了才知道。
2钻深点为调整桩长、粧型等留有余地
3如果业主认同,还能多收点
在线cjz06

发帖
40421
土币
338
威望
32085
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2013-02-25
天然地基100米足够..
Welcome to beijing!

发帖
335
土币
2119
威望
7
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2013-02-25
你按天然地基算的,应该按照桩基规范估算压缩层厚度.
离线memoryspace

发帖
181
土币
1188
威望
329
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2013-02-25
天然地基和桩基,不会差特别多,因为在开孔之前,你并不知道地层情况,若 是少了,再补可就麻烦了,所以,觉得多点还是保险点的。再说桩型 的选择也有区别,有的设计会选择深的,有的会选择浅的,选深的就怕是深度不够了。勘察时还是要多考虑一点的。
个人意见,仅供参考。
离线ccny

发帖
537
土币
3666
威望
457
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2013-02-25
200m的孔也许是为了抗震评价需要的,具体要看数量多少。
离线nightmare

发帖
482
土币
10467
威望
261
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2013-02-25
回 cjz06 的帖子
cjz06:z/b=54/18.5=2.9对吗? (2013-02-25 11:27) 

那您认为应该是多少?
风从花里过来香,水自竹边流出冷
离线nightmare

发帖
482
土币
10467
威望
261
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2013-02-25
回 爱养罗汉鱼 的帖子
爱养罗汉鱼:你按天然地基算的,应该按照桩基规范估算压缩层厚度. (2013-02-25 11:33) 

这个怕不是理由。我依据的是《高程建筑岩土工程勘察规程》4.2.4条、《岩土工程勘察规范》4.1.18及4.1.19条。
风从花里过来香,水自竹边流出冷
离线nightmare

发帖
482
土币
10467
威望
261
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2013-02-25
回 ccny 的帖子
ccny:200m的孔也许是为了抗震评价需要的,具体要看数量多少。
 (2013-02-25 11:57) 

抗震评价?这个倒是要仔细看看。谢谢提供这个思路
风从花里过来香,水自竹边流出冷
离线nightmare

发帖
482
土币
10467
威望
261
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2013-02-25
回 hongliu69 的帖子
hongliu69:1有没有软弱下卧层分布,钻了才知道。
2钻深点为调整桩长、粧型等留有余地
3如果业主认同,还能多收点 (2013-02-25 11:28) 

1.场地地层我院已经非常熟悉,没勘探也知道那个深度不会有软弱层,且计算为了确定有无软弱层,也不用塔楼下5个控制孔深度都是200米,选一、二个孔加深足以;
2.可以有这方面考虑,但多钻50米,是不是太浪费金钱了;
3.呵呵,这个不存在,就那么多钱中标的,根据我的经验,那个业主是不会这么大方的。
风从花里过来香,水自竹边流出冷
离线lijiping2010

发帖
517
土币
39
威望
44
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2013-02-25
你院布这么深的孔还是以保险为主考虑的,按照你的算法,150米作为控制性的深度,个人认为满足规范要求