目前在做题时,专业知识1500题中,111页,侧阻力计算深度遇到扩底桩时如何定?规范规定变截面往上2m不计算侧阻力。而书上只把扩底深度减去,例题中为1m。很是疑惑,变截面是指扩底部分的上面还是下面?求高手解答。
离线hhyj175

发帖
118
土币
9050
威望
90
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-08-04
是变截面以上2d范围不计侧阻力,只把扩底深度减去肯定不对
离线xiaoxx777

发帖
50
土币
69
威望
10
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-08-05
同问~学习了
离线huojinhong

发帖
275
土币
715
威望
602
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-08-06
谢谢啦。。