只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-03-05
横向比较5个规范对锚索验收试验
GB50330-2002建筑边坡工程技术规范,锚索验收试验最大荷载规定:  1.1ζ2Asfy
锚杆工作系数ζ2永久性0.69,临时性0.92。 As=锚杆截面积(m2)。 fy=钢绞线抗拉设计强度。化简后得永久性0.759 Asfy,也就是0.759*钢绞线设计抗拉强度。临时性锚杆1.012 Asfy

JGJ120-99建筑基坑支护技术规程,锚索验收试验最大荷载规定:临时锚杆轴向受拉设计值为Nu。且不大于杆体材料(钢绞线等)0.9
JGJ120-201x建筑基坑支护技术规程报批版,锚索验收试验最大荷载规定:临时锚杆轴向受拉标准值,123级分别为1.41.31.2Nk(轴力标准值),而轴力设计值为N=y0yFNk1级时N=1.1*1.25*Nk= 1.375Nk ,小于1.4Nk。且不大于杆体材料(钢绞线等)0.9倍。
CECS22:2005岩土锚杆(索)技术规程,锚索验收试验最大荷载规定:临时锚杆为轴向受拉设计值的1.2=1.2Nt。永久锚杆为轴向受拉设计值的1.5=1.5Nt
GB50086-2001锚杆喷射混凝土支护技术规范,锚索验收试验最大荷载规定:临时锚杆为轴向受拉设计值1.5倍,且不大于杆体(钢绞线等)标准承载力0.8倍。
大家分析那个最不靠谱,那个相对安全


wgh

发帖
563
土币
8
威望
50
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-03-05
  
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-03-05
基坑和边坡是不同的工程类型,要求不一样。
离线reman_m

发帖
135
土币
287
威望
203
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-03-05
原理都一样,仁者见仁,智者见智吧!
离线w908390980

发帖
595
土币
2166
威望
1
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-03-06
老弟你再看看,不一样。边坡规范锚索验收未涉及承载力,只有锚杆材料本身强度,合理吗?
wgh
离线ynyxcd

发帖
719
土币
1060
威望
1
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-03-06
路过,打酱油的
离线nmgnewsun

发帖
1299
土币
3029
威望
55
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2012-03-07
都不靠谱。
锚索验收试验,是锚索体与土体的摩擦力,以及锚索材料的强度。
一般锚索材料是固定的,这个基本不出问题。
主要是验收的锚索体与土体的摩阻力,是否能达到设计要求。
锚索的验收,基本上是按照设计方案中的设计应力考虑的。
愿意看到新的技术
离线sj19841104

发帖
304
土币
19595
威望
27
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2012-03-07
我是做检测的,根据我们平时做的锚索检测,很多连设计院自己都搞不清楚,给的承载力和用的规范都对应不起来,我们反正都是 按照图纸做,不过个人觉得主要还是锚索与土体之间的摩阻力是否能达到设计要求,对于锚索本身的强度设计中肯定会保守的,基本不会有问题
离线w908390980

发帖
595
土币
2166
威望
1
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2012-03-07
有点意思了 ,我们坛的不差劲
wgh
离线w908390980

发帖
595
土币
2166
威望
1
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2012-03-11
问一下斑竹,这个沙发怎样才能得以坐坐
wgh
离线w908390980

发帖
595
土币
2166
威望
1
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2012-03-13
是不是楼主发了贴后,第一个跟帖就得
wgh
离线vividew

发帖
308
土币
12778
威望
596
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2012-03-13
回 7楼(sj19841104) 的帖子
sj19841104:我是做检测的,根据我们平时做的锚索检测,很多连设计院自己都搞不清楚,给的承载力和用的规范都对应不起来,我们反正都是 按照图纸做,不过个人觉得主要还是锚索与土体之间的摩阻力是否能达到设计要求,对于锚索本身的强度设计中肯定会保守的,基本不会有问题 (2012-03-07 08:31) 

设计是搞不清楚。

我们一般是看设计采用哪本规范设计,是否指定检测按照哪本规范检测,有指定好办,否则自己定。