p69 2-36第四层土的 总应力为 160.8kpa 有效应力为160.8-120=40.8kpa
原书似乎错了
请高手鉴别一下 多谢了
离线lht100

发帖
135
土币
324
威望
164
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-26
是错了,总应力=104.85+18.8*3=161.25,有效应力=161.25-120=41.25
离线xingzy

发帖
49
土币
460
威望
16
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-05-26
谢谢您!!!!!!!
离线fanzhechao

发帖
46
土币
216
威望
123
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-05-27
那个图是不是也有问题啊,右侧的测压管插在中间的,算第四层面的孔隙水压力用12米水头算合适吗,如果测压管插在第四层面上应该是用12米算,大家觉得了?
离线yuiopnm

发帖
189
土币
3
威望
76
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-05-28
回 3楼(fanzhechao) 的帖子
是的.认为是顶面就行了.
第3层的孔隙水压力计算不正确.第3层粉质黏土应该是隔水层吧,不然第4层顶面水的压力水头如何能达到9m?我认为3处的孔隙水压力为:(9-1.5)*10=75 kpa.
人生终归寂寞
离线yuiopnm

发帖
189
土币
3
威望
76
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-05-28
水平有限.不知理解正确与否,请指教.[
人生终归寂寞
离线yuiopnm

发帖
189
土币
3
威望
76
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-05-29
请百忙中给与指导
人生终归寂寞
离线lht100

发帖
135
土币
324
威望
164
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2011-05-30
回 4楼(yuiopnm) 的帖子
个人意见,
第3层粉质黏土应该是隔水层,
3处要分上下两面吧,在粉质粘土层为75kpa,在砂层为90kpa。在界面处有突变吧。
离线chenyu

发帖
176
土币
173
威望
521
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2012-03-14
同样疑惑中,要么把粉质粘土作为隔水层考虑,要么作为渗透导致水头损失考虑.......
离线spyfeifei

发帖
607
土币
1005
威望
278
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2012-03-15
路过了,顶一下萨达说道
可兼职岩土勘察内业,岩土勘察报告编写,价格合适,qq:617522044
离线zhouzhou103

发帖
349
土币
22752
威望
644
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2012-03-16
压力水头位置有误  画错了  
离线zhouwei0301

发帖
468
土币
425
威望
1993
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2013-04-09
回 lht100 的帖子
lht100:个人意见,
第3层粉质黏土应该是隔水层,
3处要分上下两面吧,在粉质粘土层为75kpa,在砂层为90kpa。在界面处有突变吧。
 (2011-05-30 12:51) 

只有题目在说明液性指数IL小于0时在界面处才突变的,有两个自重应力值!