    首先和正在复习专业考试的朋友们共勉一下:热心生活,专心工作,静心复习。祝大家顺利通过今年的专业考试。
   最近复习到膨胀土的内容,在做于海峰模拟训练题集中第8章案例模拟题24时,有一点疑惑,题目中说明土的湿度系数0.6,稳定地下水位为7.0m。那么计算深度zn取多少?书中答案是根据膨胀土地区建筑技术规范中第3.2.3条中的注②计算深度有稳定地下水位时,可计算值水位以上3m。根据这条则计算深度zn=7-3=4m.
    我个人是这样理解的,根据土的湿度系数0.6查表可得zn=5m,稳定水位不在计算深度内,则取zn=5m。
    不置可否,还请高人指点。
离线mylldyx

发帖
145
土币
218
威望
2
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-06-07
赞同你的看法
离线greathigh

发帖
77
土币
241
威望
285
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-06-07
但是这样是对的吗?求解惑!
离线greathigh

发帖
77
土币
241
威望
285
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2013-06-08
求解答

发帖
1193
土币
529118413
威望
2101
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2013-06-08
你的想法完全正确,你试想,如果地下水位是-10.0m呢?不会算至10-3=7m吧
求知若渴,谦虚若愚!QQ:17482812
离线ifuleyou

发帖
165
土币
851
威望
16
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2013-06-11
按照规范的字面意思,楼主是对的!

但规范的规定不合理:
我觉得应该取Zn=4米,按照地下水位往上推3米,与按大气影响深度确定的值比较,取2者较小值。这样比较合理。
如果取Zn=5米,实际上4-5米之间这层土,受地下水毛细作用的动态影响,含水量不会减小。
离线anglefly

发帖
8
土币
144
威望
1
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2015-08-18
同样的疑问啊
哪位高手可 解答
离线346411078

发帖
571
土币
3773
威望
6
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2015-08-19
5楼正解,取5m和7-3等于4m,二者之小值计算。