[疑难诊断]换填垫层的重度大于原土的重度时如何处理? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线andboy2010
 

发帖
761
土币
12061
威望
233
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-08-01
请问大家采用换填垫层法计算软弱下卧层承载力验算的时候,如果垫层的重度大于原土的重度的时候,计算垫层顶面的附加应力大家是如何处理的?
1372979594@qq.com
离线erimkcgs

发帖
9122
土币
56369
威望
2537
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-08-01
采用换填材料的重度值
得过且过
离线xiangyang851

发帖
91
土币
43
威望
46
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-08-01
1、计算软弱下卧层顶面的自重应力时,用填料的重度;
2、对软弱下卧层地基承载力修正时,用原土的重度。
离线zkqyg

发帖
221
土币
224
威望
414
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2013-08-01
超过的的部分按附加荷载考虑。
离线kunshan_zqs

发帖
232
土币
1519
威望
191
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2013-12-11
计算修正垫层底部土层,也就是下卧层承载力的时候,应采用原土的重度,因为深度修正主要是基础两侧超载。


离线250866126

发帖
2810
土币
3158
威望
13
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2013-12-13
大于的那部分可以另外计算,回帖得土币
继续努力

发帖
13
土币
391
威望
0
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2013-12-13
超过的重度引起的应力按照附加荷载考虑
离线tgrnf888

发帖
367
土币
4292
威望
30
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2013-12-13
离线baisedebanma

发帖
63
土币
10
威望
7
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2013-12-13
换填材料的重度大于原土重度,考虑附加应力是应加上多的那部分荷载。