94-2008桩基规范第5.9.7条运用公式(5.9.74):
Fl 2 [βox (bc + aoy ) +βoy (hc +aox )]βhpfth0 计算抗冲切承载力时,
λ0x大于1.0时aox如何取值?取aox=h0?
λ0x小于0.25时aox如何取值?取aox=0.25h0?
请高手指教
离线三十而隶

发帖
126
土币
533
威望
0
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-07-29
不会,纯帮顶!
离线若水

发帖
199
土币
2339
威望
137
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-07-29
应该是aox影响λ0x,但λ0x不影响aox,aox按实取值
离线kunshan_zqs

发帖
232
土币
1519
威望
191
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2014-03-09
在计算冲跨比的时候要a0要取45度角的值,当冲跨比大于1的时候取为1;
当冲跨比小于0.25的时候,取为0.25;
但在冲切验算公式表达式里面的a0(对于去冲跨比大于1的情况),直接把a0的值取为h0,
但在冲切验算公式表达式里面的a0(对于去冲跨比小于0.25的情况),直接把a0的值还取原来的值,

离线zhg52031012

发帖
295
土币
36349
威望
454
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2014-03-10
你没理解实质性的东西,其实严格来说a0不可能大于h0的,只是为了统一个公式,给的限定条件,其实在冲切时不存在这种情况
离线zhangchaohu

发帖
434
土币
3230
威望
30
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2014-03-10
从桩顶内侧向上引45度线,若交点交于柱底范围内,a0即为桩内侧与柱脚的水平距离;若交于柱底范围外,则a0取h0。  说起来拗口,其实画图更容易理解!
通俗地讲:就是冲切面不能小于45°,必须大于等于45°,也不能冲切到柱(墙)底下,最多冲切到柱(墙)根。