[疑难诊断]2014案例分析上午第9题-条基基础宽度计算结果讨论 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线yantukaoshi1
 

发帖
5
土币
13
威望
1
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2019-07-24

我是这样考虑的:
因为条基边缘基底压力为0,且无0应力区,所以e=6/b。
因为Fk是偏心荷载,Gk不是偏心荷载,所以Mk=Fk*e=200*6/b。
Pkmax=(Fk+Gk)/A+Mk/W=(200+20*b*1*3)/(b*1)+(200*6/b)/(b*b/6)=400/b+60<1.2fa=240
解得b>=2.22m
请问:我这里哪错了?
离线Keywii

发帖
14
土币
27
威望
1
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2019-07-25
Re:2014案例分析上午第9题-条基基础宽度计算结果讨论
用这个方法你计算Pkmax算错了,应该是400/b+120<=240
你算弯矩M k =(Fk+Gk)×e


离线ddy09

发帖
358
土币
1966
威望
2
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2019-07-25
      
离线yantukaoshi1

发帖
5
土币
13
威望
1
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2019-07-25
我也知道按Mk=(Fk+Gk)*e能算出选项C对,但是我还是理解不了。题中不是只说Fk是偏心荷载,未说基础及以上土的自重Gk是偏心荷载,所以Mk应为Fk*e,而不是(Fk+Gk)*e。
离线Keywii

发帖
14
土币
27
威望
1
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2019-07-26
可以这样理解一下,这里的偏心距e是基底土对基底反作用的偏心距。试想一下;如果轴力和自重都不是偏心荷载,但是结构承受一个水平荷载作用,显然水平作用的力矩是竖直方向的,那为什么求出来的偏心距还是水平向的那个e,就是因为水平荷载作用对基底产生弯矩,基底弯矩除以竖向力合力就是偏心距。这个题要考虑基础自重。当验算结构内力的时候就不考虑结构自重
离线yantukaoshi1

发帖
5
土币
13
威望
1
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2019-07-26
回 Keywii 的帖子
这么理解我就明白了 谢谢
离线18870073252

发帖
44
土币
1
威望
0
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2019-07-26
MK是力矩 基础已经偏心了 而GK作用点是基础中点 所以GK也是产生力矩的