论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
离线geotechszq
 

发帖
478
土币
1002
威望
70
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2015-01-06
有资料称室内K0试验由于取土扰动(包括取土时应力释放的影响)、试样制备的扰动等因素,使所测定的K0值一般有偏低的趋势。
请问:扰动,致使土体结构性减弱,结构强度降低,土样保持原有状态的能力减弱,加竖向力时,结构性弱了,使得阻碍侧向变形的能力降低,这样侧限状态下侧向力应增大,为什么K0会减小?没想明白,请大神支招,谢谢。
离线geotechszq

发帖
478
土币
1002
威望
70
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2015-01-06
  
在线erimkcgs

发帖
9129
土币
56675
威望
2537
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2015-01-07
只有两种可能的解释:
一是按正常固结土静止土压力系数的经验公式,k0=1-sinφ'。扰动土的有效内摩擦角要小,所以k0大;
二是K0值对正常固结土来说,经常小于1或接近1,对超固结土或人工夯实土,K0则大于1。
1条评分土币+3
geotechszq 土币 +3 感谢解答,给您加分 2015-01-07
得过且过
离线geotechszq

发帖
478
土币
1002
威望
70
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2015-01-07
回 erimkcgs 的帖子
erimkcgs:只有两种可能的解释:
一是按正常固结土静止土压力系数的经验公式,k0=1-sinφ'。扰动土的有效内摩擦角要小,所以k0大;
二是K0值对正常固结土来说,经常小于1或接近1,对超固结土或人工夯实土,K0则大于1。 (2015-01-07 08:30) 

谢谢回复。有人认为,扰动对土体的有效内摩擦角影响不大,且K0试验是实测数据,不是公式推算。K0大于一的很少吧
离线geotechszq

发帖
478
土币
1002
威望
70
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2015-01-07
回 erimkcgs 的帖子
erimkcgs:只有两种可能的解释:
一是按正常固结土静止土压力系数的经验公式,k0=1-sinφ'。扰动土的有效内摩擦角要小,所以k0大;
二是K0值对正常固结土来说,经常小于1或接近1,对超固结土或人工夯实土,K0则大于1。 (2015-01-07 08:30) 

这个“降低”是以经验公式为准的么?我做的一些K0试验,大都0.5左右,粉质粘土
离线geotechszq

发帖
478
土币
1002
威望
70
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2015-01-07
感谢解答,给您加分
离线geotechszq

发帖
478
土币
1002
威望
70
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2015-01-07
回 erimkcgs 的帖子
erimkcgs:只有两种可能的解释:
一是按正常固结土静止土压力系数的经验公式,k0=1-sinφ'。扰动土的有效内摩擦角要小,所以k0大;
二是K0值对正常固结土来说,经常小于1或接近1,对超固结土或人工夯实土,K0则大于1。 (2015-01-07 08:30) 

可否这样认为:扰动之后,土体孔隙可能变大,加压时土样体缩,侧向应变小了,这样K0能减小。但对于应力释放的解释,这样土体处于一个超固结状态,到随着超固结比的增大,K0是增大的(有公式证明)。
在线erimkcgs

发帖
9129
土币
56675
威望
2537
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2015-01-08
试样制备过程中就有可能使其超固结呀
得过且过
离线namedwj

发帖
396
土币
5903
威望
178
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2015-01-08
扰动土样的K0应该是比原状土样的K0大,而不是小。

至于超固结,试验时土的超固结和原位时的超固结不是一个概念。试验压力小于原位先期固结压力(也可能是正常固结土的先期固结压力)时,试验时的土样就是超固结状态。
1条评分土币+5
geotechszq 土币 +5 感谢解答,给您加分 2015-01-09
离线geotechszq

发帖
478
土币
1002
威望
70
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2015-01-09
回 namedwj 的帖子
namedwj:扰动土样的K0应该是比原状土样的K0大,而不是小。
至于超固结,试验时土的超固结和原位时的超固结不是一个概念。试验压力小于原位先期固结压力(也可能是正常固结土的先期固结压力)时,试验时的土样就是超固结状态。 (2015-01-08 08:34) 

嗯,感谢回复,请问怎么解释K0降低呢,还是这个看法就有问题
离线wuleibenben

发帖
457
土币
252
威望
850
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2016-06-26
谢谢各位的分享学习中,再次感谢
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      https://beian.mps.gov.cn/ 粤公网安备 44010602012919号 广州半山岩土网络科技有限公司 粤ICP备2024274469号

      工业和信息化部备案管理系统网站