论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2752阅读
  • 3回复

[土工试验]请教岩基载荷试验问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线陈昊780511
 

发帖
253
土币
178
威望
20
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-07-07
<DIV id=read_tpc mb10?>我是新手,请大家赐教
强风化沙砾岩,勘察单位给出桩端阻力特征值为1800kpa,桩挖好后采用300mm圆形刚性承压板进行进行岩基载荷试验,报告下来了,有几点不明:
1、该岩很破碎,因岩基载荷试验不进行深度修正,该岩用岩基载荷试验是否妥当?
2、报告上写的“积置换率”是否为“面积置换率”,是什么意思?
3,报告上写极限承载力472kpa/点分级加荷,“472kpa/点”是什么意思?
4、报告上结论写加载至472kpa时沉降量超过规范要求,停止加载,根据规范。。。,桩端阻力特征值为2023kpa,472kpa变到2023kpa是什么意思?
请各位前辈指教
离线erimkcgs

发帖
9122
土币
56363
威望
2537
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-07-11
1很破碎岩石地基承载力确定不适宜采用岩基载荷试验。原因就是承压板的宽度太小,试验的影响深度及代表性差。应该采用的是平板载荷试验。
3现场载荷试验一般采用分级加荷模式,472kpa估计是最大加荷值。
4既然是岩基载荷试验,应得出的是岩石地基的承载力,和桩的端阻力风马牛不相及。如果要测试桩端土的承载力,应采用深层平板载荷试验或模型桩试验。

得过且过
离线陈昊780511

发帖
253
土币
178
威望
20
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-07-22
很受益,谢谢了,
离线wxm103

发帖
29
土币
185
威望
28
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-09
讲得很直白,受用
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站