[询问]建材成都地质工程勘察院 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线yantugcdz
 

发帖
3268
土币
1299
威望
206
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-11-14
请问建材成都地质工程勘察院怎么样?
离线yantugcdz

发帖
3268
土币
1299
威望
206
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-11-14
被刷的太快了
离线dahengba

发帖
4478
土币
10490
威望
19135
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-11-14
浙江省工程建设标准《复合地基技术规程》(DB33/1051-2008)报批稿中率先引入了相当于多桩一个伴侣的“围梁”:
9.2.4  桩顶必须设置褥垫层,……桩顶与基础完全脱开,桩顶进入褥垫层30~50mm。
9.2.5  褥垫层外围宜设置围梁。
解说:
9.2.5  垫层外围设置围梁能保证周边的垫层不致流失,并可保证边缘垫层在围梁约束下能很好地发挥作用。在荷载板试验时也要求周围有围梁。
2010年4月14日发布,2010年9月1日实施的中华人民共和国行业标准《刚-柔性桩复合地基技术规程》(JGJ/T210-2010)将围粱桩伴侣正式写入了国家规范。可喜可贺!
解说:4.4.4  规程规定褥垫层设置范围宜比基础外围每边大200mm~
300mm,主要考虑当基础四周易因褥垫层过早向基础范围以外挤出而导致桩、土的承载力不能完全发挥。若基础侧面土质较好褥垫层设置范围可适当减小。也可在基础下四边设置围粱,防止褥垫层侧向挤出。
离线argone

发帖
1012
土币
19030
威望
2377
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-11-14
没落的地勘单位
离线yantugcdz

发帖
3268
土币
1299
威望
206
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-11-14
回 3楼(argone) 的帖子
到底是什么意思?
离线200303010425

发帖
142
土币
1489
威望
670
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-07-20
    
离线heg815

发帖
157
土币
2088
威望
0
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-07-20
没听过~真的。。。。