论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 1973阅读
  • 1回复

[求助]地铁车站裂缝限值求助 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线juror
 

发帖
71
土币
376
威望
51
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-05-17
B]q &?~  
那个迎土面地表附近干湿交替环境裂缝控制限值0.2怎么解释?? ao<@a{G  
是说地铁车站所有的迎土面处的裂缝限值都取0.2??? }.O2xZ;}]'  
还是说仅地下水位以下迎土面裂缝限值取0.2???
我爱死神
离线fuxianjin

发帖
103
土币
2
威望
109
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-05-18
楼主这个问题提的很好,这个问题也很有争议,个人见解。如果不对请后来的大佬拍砖。 &aldnJ  
根据现在的地铁规范(GB50157-2003)看,也就是你这个表格理解应该是迎土面地下水位变化的结构侧裂缝按照0.2控制,而迎土面不在地下水位变化的范围内应该是0.3控制, Xz&Hfs"/J  
但是地下工程防水技术规范(GB50108-2008)又有裂缝宽度不大于0.2,并不得贯通的说法。 [s"3g\L';  
在实际设计过程中全国普遍做法是迎水面都按照0.2控制。 at${^,&  
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站