我们施工的一座隧道,临时增加了一座竖井,由于竖井施工部位位于景区内,因此场地面积有限,一直我都怀疑设计给的竖井提升塔架图有问题,他将塔架出土场地布置在隧道正线上方, 试想一下,隧道出渣必然会在隧道正洞上方发生停留,这样就增大了隧道上部的荷载力嘛,而且,由于领导催促早日进洞,使得原本计划的工序被打乱,并没有先行对工作井进行落底,而是直接施作两个方向的洞门,该场地的地质又差,基本属于人工回填土、以及一些杂填土,隧道两侧有一个大鱼塘和一个人工湖。现在有问题如下: byI" ?  
1、由于没有及时落底,导致作业面不能展开,隧道开挖后仰拱不能及时施作,现在地表沉降较大,我的考虑的是抓紧施作仰拱(最近终于工作井落底了),然后掌子面先暂停,先把该段的衬砌施作后,再开始开挖,但是领导的意思又是必须保证掌子面不能停,利用间隙时间拼装台架(政治任务), 开挖和衬砌在目前肯定是相互干扰的,工作面只有那么一点,从安全角度出发 我的意思是必须先做衬砌了,两头开挖总共超过90米了,不做衬砌,地表沉降肯定会一直存在,并且越来越厉害,各位给个意见··· qIJc\,'  
2、工作井塔架设计是否存在问题? _|\X8o_  
3、场地硬化完成后,开挖发现洞内水量较大,此时才进行基坑降水,每天抽水量较大,那么地表下沉与降水井抽水有没有关系呢,我感觉也是有关系的,因为本来土质中的水被抽走了以后,围岩肯定会发生沉降,这个想法对不? -1 dD~S$  
4、如果在洞内使用轻型井点降水(主要针对仰拱这一块),降水肯定只能在围岩上部已经完成支护以后进行,这样的话,会不会再次引起隧道下沉呢? N5K(yY_T  
5、作为粉质沙土,洞内采用深孔注浆的话,水泥浆液与他的粘合度好像不高,止水效果不是很明显,最好的方法是不是采用旋喷加固呢?或者有没有更好的方法? Milp"L?B%  
6、若是采用双液浆,那么水玻璃的使用有什么要求吗,现场只有单管,那么能不能注双叶桨呢?水玻璃止水效果好,但是在使用过程中,对于他的管路 有没什么要求呢,因为水玻璃凝化速度快,比如调成3分钟的凝结时间的话,如果输送距离需要2分钟,那么会不会出现管路堵塞现象呢?随着孔的钻深,是不是要改变凝结速度呢? %fg6', 2  
7、能不能给个双液浆的具体使用方法呢? '=;e# C`<{  
Sqi9'-%m  
[ 此帖被158381357在2010-12-22 15:22重新编辑 ]
1条评分
yuanap 土币 +30 - 2010-12-20
人生,漫步走。
离线likeniko
发帖
57
土币
1
威望
49
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-12-20
我也需要 有没有可以下的课件 或介绍
离线158381357

发帖
207
土币
2495
威望
32
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-12-22
没高手指点下的吗~~~
人生,漫步走。
离线mlp916

发帖
101
土币
1872
威望
9
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-12-23
不知道说的对不对,隧道埋深多少?是个斜井吧?工作井落底什么意思? DCa[?|Y  
第一、工作井塔架设计应该没有问题 #3ZAMV  
第二、开挖发现洞内水量较大,此时才进行基坑降水,每天抽水量较大,那么地表下沉与降水井抽水有没有关系呢,我感觉也是有关系的,因为本来土质中的水被抽走了以后,围岩肯定会发生沉降,这个说法不是很确切!一般的涌水,排水都有补给区!至于隧道围岩下沉,可能是隧道开挖后,加之围岩较差,引起应力调整而引发深陷。 < - sr&  
第三、水有多大?这样才能决定是否采用堵水方案。可以试用双液浆,一般是体积比1:0.8-1。 V %[t'uh  
东方南云
离线158381357

发帖
207
土币
2495
威望
32
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-01-01
回 3楼(mlp916) 的帖子
这不是斜井,是个竖直工作井,落地就是工作井的地板浇筑完成。 D$KP>G  
1、水量成线状,主要这区域土为人工回填土和堆积土以及全风化岩,与水混合后成流朔状,自稳性较差,只能采用预加固方式,围岩要是没水的话还是比较好施工,所以关键就在治理水害这一块,之所以想用水玻璃,就是因为单一的水泥浆液止水效果在这一块不是很好,教难形成均匀的泥土混合体,所以想用水玻璃改善止水效果。 ,c&t#mu*0  
2、降水目的肯定也是围绕治理水害,肯定会使排水大于地下供应水,这样才有作用。所以降水肯定引起围岩沉降变化,主要疑虑是工作井现在沉降比较大,当初为了止水在这附件设置了一个降水井,这个降水井是不是加剧了工作井的沉降呢?是不是应该把这个降水井撤销呢?
人生,漫步走。
离线john20050101

发帖
616
土币
5464977
威望
37
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-01-02
      降水肯定会引起沉降的。 hb0)<^xu  
OP=oSfa  
  “一直我都怀疑设计给的竖井提升塔架图有问题,他将塔架出土场地布置在隧道正线上方, 试想一下,隧道出渣必然会在隧道正洞上方发生停留,这样就增大了隧道上部的荷载力嘛”,说的有道理。 D'moy*E  
{[bpvK  
但是在设计隧道的时候,衬砌所受的荷载,是根据浅埋和深埋两种情况确定的。不知道你的隧道是浅埋还是深埋。如果是浅埋,肯定有影响。如果是深埋,问题到不很大。 q|klsup  
qfAnMBM1@  
  
john20050101
离线john20050101

发帖
616
土币
5464977
威望
37
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-01-02
       如果隧道是浅埋的话,能不能从地表在隧道两侧做止水帷幕?选喷或水泥土搅拌桩墙,并在隧道顶部注浆。超前加固。 xHx_! )7  
   止水,能否采用速冻法?或者选用凝结速度快,早强防渗快的材料(这个不太懂,你多方寻找吧)
john20050101
离线158381357

发帖
207
土币
2495
威望
32
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2011-01-03
回 6楼(john20050101) 的帖子
谢谢,我们隧道是浅埋,土质应该算在六级围岩,图纸设计是五级,但是因为两侧有湖,而且地下水较多,所以我已经把他划为六级围岩考虑,我们工程部好像也进行了相关的变更。 U5F1m]gFr  
您的两侧止水帷幕方法也是我们现在此段隧道拟采用的方法,止水+洞内管棚支护或者洞内深孔注浆改善图纸。 ZOppec1D  
隧道拱部注浆的话 因为他们现在还没打衬砌,那么注浆肯定会增大隧道初支面的压力达,这样感觉是不是更危险呢? #K`[XA  
衬砌我们现在已经考虑使用防水耐腐蚀的混凝土浇注了,因为我是搞安全的,我建议现场是先把衬砌施作完成,把工作井这一段的安全先保住,工作井因为本身就有塔架、机械经常行走,还要承担隧道出渣的临时荷载,所以危险系数很大。 p Zxx  
隧道采用冷冻法施工的话,造价很大,对于普铁来说承担不起,我们单位另外一座隧道全是流朔状的泥土,专家建议使用冷冻法 但是铁道部也没给批复。
人生,漫步走。
离线shenying123

发帖
232
土币
1
威望
64
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2011-01-16
楼主幸福啊,刚刚上班就能见识这么多。这经验难得啊
体育业
离线510609685

发帖
5
土币
493
威望
1
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2011-03-01
帅哥你好,我们这有种钻头,在管棚施工和边坡的锚索施工上涌的很好, k6;pi=sYNW  
请帮小弟我推荐一下,谢谢!!!
离线xingyuandiyi

发帖
13
土币
47
威望
3
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2011-07-23
焊个3通,单液浆改双液浆也是可以的。水大的情况下,水玻璃浓度必须要大,根据我做的现场试验,波美度15的水玻璃与同体积水灰比为1:1的水泥浆混合初凝时间为一分钟。