论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2391阅读
  • 7回复

[讨论]隧道施工中如何确定量测在隧道洞内部的喷射混凝土量? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线yanquanhui
 

发帖
236
土币
10100
威望
457
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-09-15
在隧道施工过程中,是如何来判断初次支护如喷射混凝土的厚度的,应该是用隧道断面仪,首先量测出,爆破完成,初次支护前的断面,然后量测出喷射混凝土也就是初次之后的断面,利用两个断面面积只差,来计算实际喷射的混凝土量?
看你的了!!!
离线yanquanhui

发帖
236
土币
10100
威望
457
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2012-09-15
对吗?希望隧道量测方便,尤其是可以用隧道断面仪的大师回答下,
看你的了!!!
离线islon

发帖
264
土币
208
威望
965
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2012-09-16
喷射混凝土的厚度是由地质情况计算采用何种支护方式和初衬厚度; a$p?r3y  
隧道断面仪在施工过程中是很少用的,甚至都不会用,隧道掘进断面控制主要是测量放线,如果爆破超挖严重时,一般要求先回填密实后再喷射混凝土。实际的喷射的混凝土量按设计算就是总面积*厚度;按施工过程计算是很难算清楚的,因为掉落很多,跟操作工的水平有很大的关系,所以施工单位计量时按每一周期运喷射混凝土车的量计算。
离线scblxl

发帖
245
土币
725
威望
22
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2012-09-16
路过,同样寻求答案
离线yanglove1611

发帖
24
土币
158
威望
1
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2012-09-19
2楼正解。喷的过程中会有掉落,多少和工艺有关。这个量的精确控制确实有待探讨。。。
离线cherd

发帖
174
土币
11618
威望
261
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2012-09-21
施工中很难测量,不论是针对毛洞还是初喷后的隧道,采用全断面仪很难实现。如果要测初支混凝土量一般是,进料量 减去 回弹量 来推算;或者根据检测的喷射混凝土平均厚度 乘以 喷射面积 来推算,都不是很准确。 GCaiogiBg  
再者说,精确的算出 初支喷射混凝土的方量,有什么意义呢?首先跟费用无大关系,费用是根据消耗的材料计算的,水平高的回弹量就少些,功效就高些,自然效益好;再初支 如果变形稳定、强度够、基面平整、背后无空腔、轮廓空间满足、不侵入二衬施做空间就行了,即满足空间及功能要求,就是阿弥陀佛,积善积德。
精于心、简于形。
离线yanquanhui

发帖
236
土币
10100
威望
457
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2012-09-21
谢谢大家的回答,
看你的了!!!
离线sohu216

发帖
9
土币
137
威望
0
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2012-12-18
根据设计用料,检查运输单就是了,开挖断面很难界定具体的工程量!
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站