按照行规《建筑基桩检测规范》(JGJ 106-2014)P30,砼芯样抗压试验强度精确到0.1MPa,现经抗压试验,经修正后得到某桩桩身砼芯样抗压强度代表值为29.7MPa。
问题:29.7MPa是否满足C30的设计要求?
说法1:按桩基检测行规精确到0.1MPa,则29.7MPa<30.0MPa,不满足C30的设计要求。
说法2:根据《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2010) P4 ,C30=30N/mm2,29.7应该修约至精确到1MPa,则修约后强度代表值为30MPa,满足C30的设计要求。
请问上述哪种说法正确,可以作为检测报告中的最终结论?