大家测斜管的接头防水都是如何处理的 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线leijianhua
 

发帖
412
土币
12492
威望
1456
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-04-02
因为测斜管接头和管壁的缝隙稍微大点,一直的作法都是打硅胶(硅胶比较粘),然后外面粘透明胶带,因为硅胶干的比较慢,所以防水效果不是很好,经常还会遇到堵管的情况,很头疼
现在做的是地下连续墙,所以也没法往管子里面注水,不知道这一批的管子成活率有多高   想去买点3M的防水胶带,但是这个成本比较高,公司不同意,大家都说说你们具体都怎么做的
买了PVC的胶水试过,因为接头和管壁直接的缝隙比较大,所以几乎没多大的效果
[ 此帖被leijianhua在2010-04-18 11:40重新编辑 ]
离线lbh0622

发帖
51
土币
735
威望
520
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-04-02
车内胎!!
离线雪珠

发帖
167
土币
1
威望
929
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-04-02
        胶水 没啥大问题吧
奔跑在追求的尘土
  一脸风雨。。。。
离线yangheng

发帖
105
土币
382
威望
760
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-04-02
还有一个方法就是用PVC胶水均匀涂抹在接头处,完成后用黄油布包住接头(在国外基本上都是这样处理的),黄油布到北京东路买,一卷30元左右.
还有就是一般国产的测斜管在工厂里面已经有一端固定好接头了,由于安装只对一端进行防水处理,往往会从另外一端渗入泥浆.

下面是以前做的关于测斜管接头防水处理的资料,你可以参考下.
附件: 测斜孔的埋设   Inclinometer (I).rar (17 K) 下载次数:74
2条评分
leijianhua 土币 +30 好经验,学习一下 2010-04-18
yuanap 土币 +50 优秀文章 2010-04-12
离开,为了更好的回来...
离线lanshumeng

发帖
322
土币
9325
威望
2131
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-04-09
我们采用高压防水胶带进行密封,外面再封一层绝缘胶带。
1条评分
leijianhua 土币 +10 是3M防水胶带吗,都闲这个成本高,不舍得投入 2010-04-18
离线iw_deity

发帖
85
土币
89
威望
811
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2010-04-10
天天学习学习
离线hhxxttxs0946

发帖
282
土币
993
威望
1551
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2010-04-11
我们是直接用螺丝装上就行了。
我热爱岩土,岩土需要我,岩土天下以后肯定是我们的,相信自己。。。
离线dengchengfa

发帖
158
土币
130
威望
418
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2010-04-12
有用处,学习
发帖
109
土币
597
威望
662
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2010-04-13
(a)测管连接:将4m(或2m)一节的测斜管用束节逐节连接在一起,接管时除外槽口对齐外,还要检查内槽口是否对齐。管与管连接时先在测斜管外侧涂上PVC胶水,然后将测斜管插入束节,在束节四个方向用自攻螺丝或铝铆钉紧固束节与测斜管。注意胶水不要涂得过多,以免挤入内槽口结硬后影响以后测试。自攻螺丝或铝铆钉位置要避开内槽口且不宜过长。
(b)接头防水:在每个束节接头两端用防水胶布包扎,防止水泥浆从接头中渗入测斜管内。
超越梦想 一起飞
离线hnzzhgy

发帖
146
土币
344
威望
1040
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2010-04-13
好谢了!!!!!!!!!!
离线leijianhua

发帖
412
土币
12492
威望
1456
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2010-04-18
回 8楼(卡卡西1985) 的帖子
你就不要抄书了,我问的是接头防水的问题,没问测斜管如何安装      另外由于测斜管接头之间的缝隙比较大,直接用pvc胶不行的,我试过,漏水很厉害的
离线leijianhua

发帖
412
土币
12492
威望
1456
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2010-04-18
引用第4楼lanshumeng于2010-04-09 13:47发表的  :
我们采用高压防水胶带进行密封,外面再封一层绝缘胶带。
那个高压防水胶带什么样的,大概一个接头弄下来平均成本有多少,在2~3块差不多,再高的话恐怕公司不愿意买,都舍不得投入,苦了下面干活的人了