论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 4370阅读
  • 12回复

[位移检测]关于测斜从管口测的问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线zhiiyuan
 

发帖
57
土币
2636
威望
332
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-05-16
由于施工方要求从管口开始测,但是从管口测的话,需要修正管口的水平位移,有谁知道如何修正啊?
离线leijianhua

发帖
412
土币
12492
威望
1456
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-05-16
测管口在基坑方向的位移,但是话说回来 ,都很少去修正的  因为本身管口水平位移的精度就没有测斜高,个人觉得一周去测一次应该差不多
1条评分
yuanap 土币 +30 优秀回复 2010-05-19
离线zhiiyuan

发帖
57
土币
2636
威望
332
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-05-16
回 1楼(leijianhua) 的帖子
呵呵 。这样啊,那是不是跟从管底测一样,只是从管口向下累积呢?
离线leijianhua

发帖
412
土币
12492
威望
1456
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-05-16
回 2楼(zhiiyuan) 的帖子
软件里面可以设置的啊
离线yuanap

发帖
1199
土币
41309
威望
1710
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-05-19
这个测斜软件都可以设置的

其实,测斜,大都是以管底为相对基准点的啊

不管是软基,还是基坑
隧道、岩土工程、灾害地质、构造地质、煤田地质
离线zhiiyuan

发帖
57
土币
2636
威望
332
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2010-05-19
回 4楼(yuanap) 的帖子
由于测斜管埋的不够深,所以管底不能认为位移为零。只好以管口为基准。
我还有个问题:本来测斜管长度不够,经过一冲,又太深了(测斜仪的线都放不到底)。该怎么办呢?
离线yuanap

发帖
1199
土币
41309
威望
1710
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2010-05-19
Re:回 4楼(yuanap) 的帖子
引用第5楼zhiiyuan于2010-05-19 20:20发表的 回 4楼(yuanap) 的帖子 :
由于测斜管埋的不够深,所以管底不能认为位移为零。只好以管口为基准。
我还有个问题:本来测斜管长度不够,经过一冲,又太深了(测斜仪的线都放不到底)。该怎么办呢?



最好再接根线吧,但要结实,不要掉啦;但这个工作要连续吧,保证数据连续有效,

以管口为零点也没关系啊;反正测斜都是相对位移,只要报告中能得到合理解释就可以了

测的数据能反映实际情况,能起预警和工程参考作用就达标了

监测工作不就是这样么
隧道、岩土工程、灾害地质、构造地质、煤田地质
离线leijianhua

发帖
412
土币
12492
威望
1456
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2010-05-21
引用第4楼yuanap于2010-05-19 17:33发表的 :
这个测斜软件都可以设置的
其实,测斜,大都是以管底为相对基准点的啊
不管是软基,还是基坑

不对,申通不是要求从管口算吗 ,一般情况下管底动的还是不少的
离线leijianhua

发帖
412
土币
12492
威望
1456
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2010-09-08
回 4楼(yuanap) 的帖子
我记得上海的基坑大多是从管口算吧  ,管底的话 肯定是有位移的话 ,当然管口也是有位移的,我现在发现管口的位移有时候会很大 ,甚至可能超过一公分  ,如果用全站仪测得话一定能测出来的  ,主要还是测量标志的问题
离线lanshumeng

发帖
322
土币
9325
威望
2131
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2010-09-08
应该来说,测斜管底部进入稳定土层2-3米才可视为管底不动,方可认为孔孔底为零点,但是施工中维护桩、地连墙如果深度不够就不能以孔底为零点了。以孔口为零点更为准确,在做孔口固定墩时埋设标头,每次测斜之前测孔口坐标,这才真的可控制
离线zhaojingfang
发帖
217
土币
3
威望
1652
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2010-09-09
这个测斜软件都可以设置的

其实,测斜,大都是以管底为相对基准点的啊

不管是软基,还是基坑
离线woody007

发帖
264
土币
2410
威望
423
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2010-09-11
管口位移一搬比较大,所以从管口起测的话,要用全站仪观测管口水平位移,用这个来修正。