希望对大家能够有所帮助,觉得好的,就顶一下!
一、 工程概况受上海申谊教卫绿化景观工程有限公司委托,广州市市政工程试验检测有限公司于2009年11月4~7日,对广东省博物馆新馆室外环境配套工程项目工程现场天然地基进行了平板载荷试验,目的是测定地基土的承载力特征值,经委托单位与有关单位研究协商,确定本次载荷试验共检测3个点。
二、检测仪器设备、方法和标准
1、检测标准
本次检测按照广东省标准《建筑地基基础检测规范》(DBJ 15-60-2008)第8章平板载荷试验中有关规定及设计要求进行。
2、试验加载装置
本次试验采用钢梁和砂包组成的压重平台作为施荷反力装置。重物平台总重量大于预定最大试验荷载的20%以上,荷重在试验开始前一次性加上平台。试验时,采用武汉岩海公司生产的RS-JYC静载荷测试分析仪,在油压千斤顶的作用下分级进行自动加、卸载和自动记录沉降量。本次试验采用1.0m×1.0m的方形压板,面积为1.0m2。
3、试验加载方法和沉降观测
(1)最大试验荷载:260 kN。
(2)试验加载:试验的加载方式采用维持荷载法,加载分八级,第一级可按2倍分级荷载加载。每级荷载施加后按第5、15、30、45、60min测读承压板的沉降量,以后每30min测读一次。加载时,在试验荷载小于等于特征值对应的荷载时每一小时内的承压板沉降量不超过0.1mm,试验荷载大于特征值对应的荷载时每一小时内承压板沉降量不超过0.25mm,则可加下一级荷载。
(3)试验卸载:卸载分四级进行,每级卸载量取加载时分级荷载的2倍,逐级等量卸载。卸载时,每级荷载维持30min,按第5、15、30min测读承压板沉降量;卸载至零并测读一次,2h后再测读一次。
(4)沉降观测:在压板四周垂直对称位置安装4 个百分表,按规定时间测定压板在各级荷载作用下的沉降量,百分表精度为0.01mm。
试验所用的仪器、仪表均经广州市计量检测技术研究院检定,检验合格,且在有效期内。
三、试验点情况
1号试验点坐标为:X:27984.30,Y:43784.44;2号试验点坐标为:X:27933.14,Y:43784.39:3号试验点坐标为:X:27844.97,Y:43766.60。
四、试验结果及分析
检测点试验结果汇总表见表3,检测点试验荷载和沉降数据见表4-1~4-3,检测点的Q-s曲线和s-lgt曲线见图2-1~图2-3。[ 此帖被jarvistang在2009-11-10 17:22重新编辑 ]