论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2217阅读
  • 2回复

交流一下软土地区隧道监测 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线zhuyilong
 

发帖
141
土币
1363
威望
204
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-04-20
软土地区的隧道监测主要做哪些内容呢?
隧道沉降,隧道位移,隧道收敛外还有其他内容么?
盾构法施工的隧道沉降测下来时有隆起现象,大虾们能否分析其中的原因
隧道收敛本人测下来一般隧道建设期间便超标,按照标准0.5%,按标准单园盾构直径5.5m计算,顶多不能超过3cm
,但一般都超过,最多的达到8cm,不过施工单位好像不重视这方面的数据,而且似乎看不出其中的危害,请问软土隧道收敛
过大具体能造成什么方面的隐患,具体到多少数值会产生危险呢?
1条评分
yuanap 土币 +10 2008-04-20
岩土沧海中一粟
离线charmbo

发帖
141
土币
543
威望
313
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2008-06-06
个人观点,不知道对不对。
一般NTM隧道的监测主要包括两个,拱顶沉降(settlement)和断面收敛(convergence),有的也要求做仰拱沉降测量,特别是对围岩较软弱的隧道。
盾构隧道包括沉降,衬砌环内力、变形、及土压力的监测。
你说的盾构隧道沉降隆起,是不是发现隧道的沉降方向是向上的,这个应该是能出现的,如果管片的重量比开挖土体的重量要轻得话,盾构隧道的位移是向上的,所以盾构隧道设计时都要有结构抗浮计算。
盾构隧道要监测管片的变形,如果变形过大,就要检验管片的结构设计够不够,同时变形过大会影响管片防水的功能。管片的防水是通过接缝间的橡胶条,如果缝隙因变形导致张开口太大,就不具备防水功能了。
2条评分
yuanap 土币 +30 - 2010-12-17
zhuyilong 鲜花 +1 - 2008-06-06
离线qzz281592676
发帖
51
土币
117
威望
52
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2008-06-07
下载了,学习学习,感谢感谢!