基坑放坡开挖无支护,坡比1:3,开挖深度3m左右,基坑顶的观测点出现向下的沉降变形,是什么原因引起的啊?
有需要土木建筑类翻译服务的朋友请到我的小店看看:http://shop59473898.taobao.com/
离线sh2014
发帖
*
土币
*
威望
*
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2014-01-24
沉降多少,是什么地层?
离线hhy123

发帖
37
土币
14442
威望
20
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2014-01-25
开挖步骤,土层情况,有无地下水,沉降多少,何时开始沉降的?
离线岩土一员

发帖
1195
土币
10788
威望
1294
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2014-01-26
正常变化啊,没什么大惊小怪的。

发帖
82
土币
1343
威望
505
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2014-09-12
    支护结构顶部竖向位移开挖过程中上升或下降均正常。关键是看变化量,尤其是有无降水时的变化量。另外,测点一定要保证凸出坑顶面,有的监测人员遇到土钉墙等支护结构时,将测点打入墙内,由于土钉墙施工的特殊性,凹凸不平,立尺时基本都不能保证尺绝对在测点上。
    一般情况下,地下连续墙和排桩支护结构的冠梁竖向位移较小,即便采用井点降水。但笔者遇到过少数工程,降水时,冠梁顶部竖向位移出现30-50mm的变化,但水平位移一直无明显变化。
    所以,基坑监测中有很多特殊性,接触工程多了就好。监测前期很重要,变化趋势及特点要迅速把握,以便及时调整监测计划。