只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2022-01-15
有个问题想请教,桩基试验的最后一级超过前一级的5倍,但总沉降量不超过40mm,这个桩是判合格还是不合格
离线menglong1

发帖
470
土币
762
威望
74
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2022-01-15
双标,不合格
离线hzx11213

发帖
10
土币
214
威望
5
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2022-01-15
回 menglong1 的帖子
menglong1:双标,不合格 (2022-01-15 14:17) 

那假如总沉降很小呢,比如第九级沉降0.5mm,最后一级沉降5mm,这样判不合格是不是不合理
离线potheadss

发帖
504
土币
578
威望
5
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2022-01-15
     楼主这问题说的模糊,从你的叙述都看不出来是否达到了终止加载的条件。规范条文说得够清楚的了,对照做就行了。
离线hzx11213

发帖
10
土币
214
威望
5
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2022-01-15
回 potheadss 的帖子
potheadss:     楼主这问题说的模糊,从你的叙述都看不出来是否达到了终止加载的条件。规范条文说得够清楚的了,对照做就行了。 (2022-01-15 19:01) 

没有达到终止加载条件,而且最后一级是可以达到稳定的