论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 4471阅读
  • 9回复

测斜管在15m左右的地方被泥堵住了,怎么办? [复制链接]

上一主题 下一主题
离线lywjy
 

发帖
6
土币
355
威望
80
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2010-05-04
安装的测斜管因为施工不小心的原因,管里掉落的有泥,厚度不详。管子里有水,水位的高度离地面1m左右。
目前采用的2种方法:
1、用1m长的直径32的钢筋,吊着绳子往下通。通不动,但是可以明显感觉到管子下部是泥,不是水泥浆。
2、洛阳铲往下通,也通不动。
明天准备先把水弄出来,再用洛阳铲掏泥,不知道效果会怎么样。
各位以前遇到这种情况是怎么弄的?有没有比较简便的方法?
[ 此帖被lywjy在2010-05-04 18:22重新编辑 ]
1条评分
yuanap 土币 +20 - 2010-05-07
为飞而努力
离线ccdy

发帖
155
土币
0
威望
983
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2010-05-04
经验: 插入PVC管, 用带压的水冲, 可清除其中淤泥.
离线adi527

发帖
332
土币
19
威望
1191
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2010-05-04
洛阳铲都不行啊  补吧
离线shwf

发帖
487
土币
15628
威望
729
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2010-05-04
注带压力水下放pvc管配上一个半米长的钢管,管径25-30mm。加的压力大,用时相对较少。
诚信做人,踏实做事。
离线lywjy

发帖
6
土币
355
威望
80
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2010-05-05
带压的水一般都用什么来加压?
为飞而努力
离线wb605

发帖
26
土币
9
威望
133
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2010-05-06
用水泵冲。。。。。。
离线yuanap

发帖
1199
土币
41309
威望
1710
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2010-05-07
只能用高压水从底下往外冲,

你这还好,如果放测斜仪进去,卡住就麻烦了

所以这次工作就彻底点,把泥、渣等都弄干净,免得以后测斜工作麻烦。
隧道、岩土工程、灾害地质、构造地质、煤田地质
离线leijianhua

发帖
412
土币
12492
威望
1456
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2010-05-07
我们有专门通测斜管的钢管,是细的钢管,可以一节一节接起来的,基本上都能搞定  
带压的水工地上确实不好找,以前我们都只能用降水的管子,根本没什么压力,水还是时有时无的,头疼的很
所以在下管子的时候防水工作一定要做好,以后的工作就好做点
离线leijianhua

发帖
412
土币
12492
威望
1456
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2010-05-07
引用第6楼yuanap于2010-05-07 14:24发表的 :
只能用高压水从底下往外冲,
你这还好,如果放测斜仪进去,卡住就麻烦了
所以这次工作就彻底点,把泥、渣等都弄干净,免得以后测斜工作麻烦。

怎么用高压水从底下往外冲,搞不懂 ,都只能从上往下搞的

发帖
508
土币
0
威望
2858
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2010-05-18
PVC管子接到水泵上
直接插到泥里面
上下捣动把泥冲上来
等水变清再让他流一会就通好了
这种事情在声测管中很多的
100m深的都能通好
只要不是水泥浆进去就行
晴天一身土
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站