只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-07-21
基坑紧邻三边建筑,锚杆施工困难
本主题包含附件,请 登录 后查看, 或者 注册 成为会员
2条评分土币+1
100157929 土币 +1 我是大评委,评分给态度 2013-10-16
bluesilva_yt 鲜花 +1 - 2008-07-21
离线jialihong

发帖
314
土币
15
威望
459
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2008-07-21
:北京神华大厦基坑支护现场照片
本主题包含附件,请 登录 后查看, 或者 注册 成为会员
在线yuwenzhl

发帖
228
土币
90
威望
58
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2008-07-22
方案的设计很不错,能有这样的施工效果也很强啊
[ 此帖被yuwenzhl在2011-03-24 16:17重新编辑 ]
奋斗~
离线zfw2046

发帖
1025
土币
1185
威望
2479
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2008-07-23
不错不错哦
离线rainman

发帖
372
土币
9401
威望
632
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2008-07-23
相当不错啊!!清晰
会弹琴的牛
离线cuglijun

发帖
578
土币
7
威望
1442
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2008-07-25
很好,很强大!
离线gsgecit

发帖
740
土币
4331
威望
866
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2008-07-27
挡土桩加喷射,支护的不错1 /#lhRNX  
离线bluesilva_yt

发帖
558
土币
1879
威望
730
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2008-08-04
想问一下,怎么好像基坑靠高层那边没看到锚索腰梁(围棂)啊?再者,这样不怕变形控制不好给高层带来危害吗?
生活如此美好!
离线bluesilva_yt

发帖
558
土币
1879
威望
730
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2008-08-04
想问一下,怎么好像基坑靠高层那边没看到锚索腰梁(围棂)啊?再者,这样不怕变形控制不好给高层带来危害吗?
生活如此美好!
离线jialihong

发帖
314
土币
15
威望
459
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2008-08-06
该基坑在初步设计时人们认为基坑边坡距离建筑物太近,锚杆无法施工,如果使用双排桩,悬臂太长,而造成支护困难。实际上忽略了邻近建筑物埋深较大,其载荷根本不可能传递到该基坑支护结构上,而邻近建筑物的存在又隔断了土压力的传递,所以基坑支护结构上实际上没有多大的压力。但是这并不是说在施工开挖过程中支护系统就不受力,作用于支护结构上的水平推力实际上分两种,其一为开挖后支护系统背后土压力的作用,其二是开挖过程由于桩前土体大量卸载造成卸载反力,这个力往往被设计者忽略,当开挖造成的土压力不大时,这个卸载反力将凸显作用,同样将造成粧体受力变形甚至破坏。所以对于本工程这种特殊情况,应在一定高度尽可能采用双排桩、大角度锚杆进行约束外,非常重要的是减小每次开挖土方量,做到尽可能小的卸载,减小卸载反力,该工程粧体变形约为4cm
1条评分土币+1
夜月星光 土币 +1 向您学习,牛人 2013-10-15
离线jialihong

发帖
314
土币
15
威望
459
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2008-08-06
再加一句:该工程设计与施工单位为中航勘察设计研究院桩基处
离线firelink

发帖
70
土币
414
威望
71
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2008-08-08
