1.基底为强风化和中风化及土,不均匀地基,且易浸水软化强度降低,有隐患,需进行评估,应采取防排水措施,严禁水泡地基土,问题严重时考虑改为桩基; qG*_w
RF
2.基坑深度约5m,基础埋深比人工湖底浅,该湖水深量大,基坑与湖之间好像又是新开挖的填土(风化土夹大块石)透水性不均质,搅拌桩做止水帷幕和坡脚渗流处压密注浆难实施且效果不佳; +E `063
3基坑与湖相当于坝,建议适当加宽,并可采用粘土防渗+压密注浆难处理;临湖基坑侧底部设置降水沟井排降侧壁和底部渗水,视情况采用挡墙、钢板等支护; N~0$x,bR
4.加强监测,及时应急调整