消除液化+提高承载力 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线wyh3wyh
 

发帖
10
土币
297
威望
4
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-09-11
某地区抗震烈度为8度 自然地表下水位埋深2.5-2.70m 拟建场地存在饱和粉砂土,在8度地震力作用下按严重液化场地考虑  建筑抗震设防类别为乙类 应采用全部消除液化沉陷影响 粘粒含量为8-10%, 液化指数为32.9 41.9 27.8(三个钻孔)基础下土层承载力特征值为100kpa,基底要求平均压应力不小于150kpa  现场进行碎石桩处理 承载力仅能达到140kpa(部分),请问有什么方法 既能提高承载力还能消除液化
离线zxplyh2008
发帖
95
土币
388
威望
96
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2007-09-20
什么方法 既能提高承载力还能消除液化
离线gujianliu
发帖
11
土币
109
威望
12
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2007-10-09
高真空击密法专门解决这个问题. 具体可以参见网站www.hvdm.cn
离线gujianliu
发帖
11
土币
109
威望
12
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2007-10-09
或者我们可以交流一下:15601888666
离线zwghhu
发帖
370
土币
138
威望
371
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2007-10-09
一般考虑两种方法:疏干土体;提高密实度并改变土单元的应力状态。
离线johnme

发帖
3070
土币
30692
威望
17590
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2009-10-09
降水和排水--砂桩、换土等都可以
Good luck
离线wlmsjh

发帖
85
土币
0
威望
772
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2009-10-14
好资料!!!!!!!!!!谢谢!!!!!!!!!!!!