论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 1752阅读
  • 8回复

[求助]基坑支护 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线ahszyangyl
 

发帖
17
土币
49
威望
4
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-08-21
我所在的工地基坑深度在-7.7米,局部-10.1米,支护方案设计的是土钉墙支护,桩锚支护止水帷幕与降水井结合的的方案,现在钻孔灌注桩已基本施工完毕,在施工水泥土搅拌桩是遇到问题,试了2根桩,一根打到11米,一根打到13米就打不下去了,钻机用的的是单头55kw的,搅拌桩的长度为19.9米,请问有什么解决办法? %`Re {%1;  
土层参数:1、杂填土 4.5米  2、粉质粘土 2.7米  3、粉细砂 3.5米  4、粉质粘土 5.0米  粉细砂 3.0米   6、粉质粘土
离线changzhen

发帖
149
土币
331944
威望
22
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-21
看这个地质情况和武汉的比较像,搅拌桩是做止水帷幕吗?用高压旋喷桩试试,能打的下去吗?
离线ahszyangyl

发帖
17
土币
49
威望
4
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-21
搅拌桩是做止水帷幕的,已经打不下去了,咨询了几家单位,都建议用高压旋喷桩,但是高压旋喷桩的造价太高了,老板们还要考虑经济投资,有没有别的办法?
离线bushobama

发帖
90
土币
556
威望
257
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-21
典型的土夹石 这种土层在开挖后有2、粉质粘土 2.7米  3、粉细砂 3.5米  的拌合体  砾石直径会在5-10cm左右  是直接导致难钻或者无法钻入的原因   只有2颗桩打不下去没关系,桩的长度要确保不少于15m    且注意后期土钉支护的锚固土层主要为粉细沙层,其抗拔力较高。10.5m的基坑,一般来说最长锚杆控制在12m即可确保基坑安全!
BushObama
离线bushobama

发帖
90
土币
556
威望
257
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2011-08-21
你的这个方案从看支护及止水桩的长度来看是比较保守的  如果基坑安全等级不是一级的话  在施工时可以适当减短止水桩长度
BushObama
离线clky1010

发帖
116
土币
647
威望
35
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2011-08-24
赞同一楼意见  一般双轴搅拌桩 最多做到14m,如果桩长如楼主所说 下部桩的质量无法达到所需要求,一般超过此深度  可采用 高压旋喷桩做止水帷幕·····
付出总有收获~
离线clky1010

发帖
116
土币
647
威望
35
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2011-08-24
根据楼主提供的土层及遇到的施工情况,施工到粉细砂到粉质粘土层 就无法进行,可能设计者未考虑到粉细砂及粉质粘土的标贯值,搅拌桩能否打的下去这个问题
付出总有收获~
离线zhrwang

发帖
438
土币
13743
威望
999
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2011-08-29
如果第二层砂在坑底都没揭穿,那就不管了,只止第一层砂里的水,反正坑底还有5.0m的粉质粘土是弱透水,所以13m的帷幕够了
离线陈翔空123

发帖
611
土币
5019
威望
12
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2011-09-29
你的施工机具和设计期望要求非常不匹配,单轴搅拌桩还想做到19m多长?下面又是粉砂。。。纵然你打下去了,你也一定做不到这么长的 }T5@P {3P3  
目前国内双轴深搅桩最多也就能做到18m左右,调整施工方案或者设计方案吧
在岩土领域愿与所有同仁一起实现自己的腾飞,充实自己的价值:)!
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站