论坛首页    职业区    学术与写作    工程技术区    软件区    资料区    商务合作区    社区办公室
 您好! 欢迎 登录注册 最新帖子 邀请注册 活动聚焦 统计排行 社区服务 帮助
 
  • 帖子
  • 日志
  • 用户
  • 版块
  • 群组
帖子
  • 2312阅读
  • 14回复

[求助]深基坑支护方案求助 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线伊萨祖祖
 

发帖
3
土币
33
威望
1
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-03-21
小女子刚开始接触基坑,一点头绪都没,恳求各位高手指点迷津。   .cw=*<zeg  
基坑约203×55m,挖深10米,土层条件为:杂填土0.6-3.5m,粉质粘土1.2-7.3m,角砾2.0-8.6m,粉质粘土3.5-6.5m,基岩埋深6.7-12m,周边都为多层写字楼,地下水位6米。 建筑为高层住宅楼,筏板基础 /\~W$.c  
条件就是这些,感觉要选择一个经济合理的方案较困难。。。。。   gX"T*d>y  
离线cjz06

发帖
40445
土币
930
威望
32086
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-03-21
基岩埋深6.7-12m?数据不准确
Welcome to beijing!
离线沈建韩旭

发帖
258
土币
671
威望
34
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-03-21
什么地方的基坑?本地能够选取的支护方案对你选择支护方式很重要
离线owensrw

发帖
19
土币
6
威望
11
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2013-03-21
  

发帖
58
土币
3237
威望
1
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2013-03-21
岩土层厚度变化较大,要分段的啦
离线伊萨祖祖

发帖
3
土币
33
威望
1
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2013-03-21
准确啊,新疆地区,这边用土钉墙多一点,但是我担心土钉入岩会很困难
离线haolijuntyut

发帖
77
土币
127
威望
5
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2013-03-21
基坑周边写字楼距离多远啊?
离线hairirenjun

发帖
577
土币
30792
威望
12
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2013-03-22
或许采用灌注桩+内支撑,
梅花香在苦难来
离线lz1228

发帖
1576
土币
6976
威望
2189
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2013-03-22
下部基岩具体是什么岩?基坑开挖边线与周边建筑物距离多少?周边建筑物基础形式? ))we\I__8  
支护形式好选择,降水才是关键
再累再苦,就当自己是个二百五;再难再险,只当自己是个二皮脸~~
离线莫南先生

发帖
194
土币
0
威望
338
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2013-03-25
基坑周边建筑物距离基坑的距离是否足以打土钉及锚杆?若有空间,则桩锚方案是比较可行的; u9[w~U#  
不然则需设置内支撑
离线zhuguiping88

发帖
82
土币
199755
威望
3
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2013-03-27
可以给我 我可以给你出个方案 我觉得应该用放坡加灌注桩内支撑 比较合适
离线liyongxinlyx

发帖
485
土币
4080
威望
1399
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2013-03-28
周边有多层写字楼,降水易引起不均匀沉降。可考虑高喷桩止水帷幕+桩锚支护
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情、纯引用!
 
上一个 下一个

      浙公网安备 33010602003799号 浙ICP备14021682号-1

      工业和信息化部备案管理系统网站