2.2原因分析 f'&GFL=c
a mqOxb
经分析,深基坑开挖后支护结构出现明显渗水现象,止水失效的原因主要在于以下几点: , jy<o+!
A t{U~^
(1)本工程项目场地的水文工程地质条件不好,基坑围护结构设计存在薄弱环节。理想化的设计未能与实际相切合。灌注桩围护结构因设计不合理,挖土不规范等原因产生过大位移,引起土体开裂。 R'SBd}1
pprejUR
(2)施工时止水桩与支护桩施工没有严格按照交替作业,施工相隔较长,导致止水桩与支护桩间出现缝隙。 z!$gVWG
-I ?z-?<D
(3)在进行土体止水处理时,提升速度快,搅拌不均匀,桩体搭接不严密。过快降水导致基坑外水压增大,使支护桩侧向负荷增大,支护桩与止水桩扭曲变形,桩间出现缝隙,出现漏水现象。 9`B0fv Q&
+'|{1gB
深基坑止水帷幕渗漏处理施工工法 6mCq/$
http://www.doc88.com/p-1156453350562.html /|GT\X4o