只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2013-03-18
[                      嵌固段基坑内侧土反力验算 8Fn\ycX#"l  
8mI(0m'  
N /4E ~^2  
[ 嵌固段基坑内侧土反力验算 ] wKJG 31I^  
---------------------------------------------------------------------- Myq8`/_  
工况1: ?Ga8.0Z~KT  
    Ps = 2867.596 ≤ Ep = 3715.873,土反力满足要求。 )6"}M;v  
PR:k--)D  
工况2: zakhJ  
    Ps = 2819.344 ≤ Ep = 3715.873,土反力满足要求。 ;mQj2Bwr  
"{q#)N  
工况3: c=! >m  
    Ps = 2635.313 > Ep = 2588.073,土反力不满足要求。 6o't3Peh  
`7 "="T~ *  
工况4: t7=D$ua  
    Ps = 2607.766 > Ep = 2588.073,土反力不满足要求。 CPz<iU  
gx&es\  
工况5: G m~ ./-  
    Ps = 2359.736 > Ep = 1772.520,土反力不满足要求。 RGW@@  
GppCrQ%Ra|  
工况6: uwe#& V-  
    Ps = 2318.350 > Ep = 1772.520,土反力不满足要求。 ZW4f "  
#QNN;&L]R  
工况7: I)rnF  
    Ps = 1996.093 > Ep = 1106.258,土反力不满足要求。 _w^,j"  
ImXYI7PL  
工况8: E7Lqa S  
    Ps = 1951.083 > Ep = 1106.258,土反力不满足要求
1条评分土币+1
94117239 土币 +1 这个限制就是土反力不能超过被动土压力 这个以前规范没做验算 主要是以前规范用的是被动土压力来计算的 2013-10-23
1372979594@qq.com
离线fxj3104

发帖
261
土币
4555
威望
30
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2013-03-18
应该没硬性规定
我的岩土,我的前途。
离线andboy2010

发帖
761
土币
12061
威望
233
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2013-03-19
有相关规范规定吗
1372979594@qq.com
离线lzw_ustb

发帖
1198
土币
10080167
威望
2210
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2013-03-21
必须的,公式4-1.4-2必须满足的。
离线zhujianhuitx

发帖
217
土币
6066
威望
1
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2013-03-28
《建筑基坑支护技术规程》2012版中公式4-1.4-2必须满足的 aE~T!h  
每天各不同,心情靠调整~!
离线陈昊780511

发帖
253
土币
178
威望
20
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2013-04-11
规范有规定的 ,用弹性支点法分析时,位移增加时土反力也增加,因土的承载力是有限的,固不能大于被动土压力。
离线94117239

发帖
399
土币
550
威望
654
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2013-10-23
这个限制就是土反力不能超过被动土压力 P*KIk~J  
这个以前规范没做验算 A:m+v{*`4  
主要是以前规范用的是被动土压力来计算的