《基坑规程》中对于单支点支挡式结构的嵌固深度不宜小于0.3h,如果现实中是入微风化岩,这样的规定还适合吗?是否有别的说明,希望大家给予指导。
离线maxandmin

发帖
1346
土币
38698
威望
3862
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2014-11-17
所以 文中是"不宜小于0.3h" , 不是 "不小于0.3h" gn/]1NNfR  
$$0 < &  
是有建议,不強制性, 需要現場土质及计算來決定.
离线tongji082002

发帖
133
土币
726
威望
706
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2014-11-18
岩质基坑不适用
离线蓝不过

发帖
295
土币
7255
威望
26
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2014-11-18
回 maxandmin 的帖子
maxandmin:所以 文中是"不宜小于0.3h" , 不是 "不小于0.3h"
是有建议,不強制性, 需要現場土质及计算來決定.  (2014-11-17 16:50)  J$jLGy&'  
srImk6YD  
评审时专家有时可不管是不是不宜
离线liwenbo

发帖
22
土币
247
威望
13
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2014-11-18
以当地基坑经验为主。
离线蓝不过

发帖
295
土币
7255
威望
26
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2014-11-18
回 tongji082002 的帖子
tongji082002:岩质基坑不适用 (2014-11-18 08:39)  gYw=Z_z  
Q6PMRG}/o  
请问有规范吗?
离线tongji082002

发帖
133
土币
726
威望
706
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2014-11-18
回 蓝不过 的帖子
蓝不过:请问有规范吗? (2014-11-18 08:55)  h8?E+0  
JO|xX<#:  
《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-2012)1.0.2,对湿陷性土、多年冻土、膨胀土、盐渍土等特殊土或岩石基坑,应结合当地工程经验应用本规程
离线蓝不过

发帖
295
土币
7255
威望
26
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2014-11-18
回 tongji082002 的帖子
tongji082002:《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-2012)1.0.2,对湿陷性土、多年冻土、膨胀土、盐渍土等特殊土或岩石基坑,应结合当地工程经验应用本规程 (2014-11-18 15:32)  $ jgEB+  
QPT%CW61M  
好,谢谢了
离线勇敢北漂

发帖
1250
土币
1493
威望
4085
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2014-11-18
微风化岩层有勘察资料么?应该看看岩石强度及裂隙发育情况然后还得验算一下桩的抗剪强度。
小胖
离线蓝不过

发帖
295
土币
7255
威望
26
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2014-11-18
回 勇敢北漂 的帖子
勇敢北漂:微风化岩层有勘察资料么?应该看看岩石强度及裂隙发育情况然后还得验算一下桩的抗剪强度。 (2014-11-18 19:57)  WzwH;!  
'!wI8f  
勘察资料比较少,看不出具体情况
离线getao

发帖
823
土币
3557
威望
549
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2014-11-24
呵呵,都到基岩了还什么这个那个的。
离线xh0707

发帖
164
土币
2230
威望
3
原创币
0
只看该作者 11楼 发表于: 2015-02-04
已经到基岩了钻机想打深点也不太容易了吧