只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2009-06-08
有一个基坑埋深6m,上部四米为新吹填砂,其下为1.5米素填土,再下为23米厚的淤泥质粉质粘土r=18,c=11,φ=8 vf&_ N  
新吹填砂没有给出c、φ值,在设计时该怎么取用?在这种情况下用什么方法支护比较好?
离线batu9926

发帖
136
土币
883
威望
278
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2009-06-09
吹填砂有什么特性?在设计时应该主意什么?取值有什么经验?
离线geofem

发帖
3409
土币
2908
威望
6877
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2009-06-09
有N值吗?如果有N值,可以参考工程地质手册的经验公式。
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
技术博客:http://blog.sina.com.cn/u/2650713094
离线geofem

发帖
3409
土币
2908
威望
6877
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2009-06-09
以前在澳门做过类似的,采用SMW工法三轴搅拌桩重力式围护挡墙,坑底做了点抽条加固。人家业主不在乎钱,呵呵。效果不错。
ZSOIL2D/3D QQ群:68722113
岩土工程数值分析开发平台,共享、开放、合作、提高。
技术博客:http://blog.sina.com.cn/u/2650713094
离线batu9926

发帖
136
土币
883
威望
278
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2009-06-09
没有N值,在吹填之前作的勘察
离线batu9926

发帖
136
土币
883
威望
278
原创币
0
只看该作者 5楼 发表于: 2009-06-09
引用第3楼geofem于2009-06-09 08:53发表的  : njf\fw_  
以前在澳门做过类似的,采用SMW工法三轴搅拌桩重力式围护挡墙,坑底做了点抽条加固。人家业主不在乎钱,呵呵。效果不错。 RSe4 lw  
GE(~d '  
在作三轴时怎么取值的?勘察报告给出的相关数值?
离线lulu386

发帖
2278
土币
11572
威望
21590
原创币
0
只看该作者 6楼 发表于: 2009-06-10
好东西,值得嘉奖
离线adong2006

发帖
300
土币
1646
威望
567
原创币
0
只看该作者 7楼 发表于: 2009-06-15
我现在的工程也遇到这种地质条件,要是地下水没有潜水,只是滞水,或是下层土的渗透性差,可以降水,放坡开挖,我在工地看到坡率能放到1:0.5,开7米深的槽都没问题。这种土干了之后很硬。挖出来的土堆在一边满是风化的贝壳,干了之后结成大块,很结实。
离线zhrwang

发帖
438
土币
13743
威望
999
原创币
0
只看该作者 8楼 发表于: 2009-06-24
吹填砂如果实在没有数据,视砂为细砂或中砂可取φ为12~15度,C值当然为零了。 k0e}`#t  
支护方式可采用三楼建议,特别是底部淤泥质土算出有深层滑动时采用更佳; e4tIO   
如果计算没有深层滑动问题,周边东西也不多,可以放坡做土钉墙,变形会大些
离线nili114

发帖
121
土币
1489
威望
1200
原创币
0
只看该作者 9楼 发表于: 2009-07-31
谢谢,学习了。。。
学习
离线moailxy

发帖
121
土币
18667
威望
640
原创币
0
只看该作者 10楼 发表于: 2009-08-03
在哪里啊,勘察后就新吹填了4米厚的填土,也太厉害了吧