[求助]基坑监测轴力的问题 [复制链接]

上一主题 下一主题
 

发帖
855
土币
95
威望
3490
原创币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2014-04-24
1^k}GXsWmE  
基坑支护使用钢筋混凝土支撑,现基坑监测单位要进行混凝土内支撑 :$Cm]RZ  
轴力的监测,请问这个轴力的报警值是以混凝土的抗压强度乘以截面积还是以 S(=@2A+;  
设计单位出具的计算书里面的轴力为准?
离线btong

发帖
1443
土币
72
威望
6395
原创币
0
只看该作者 1楼 发表于: 2014-04-24
设计单位出具的计算书里面的轴力
离线shygy542452

发帖
827
土币
103
威望
-17
原创币
0
只看该作者 2楼 发表于: 2014-04-25
我个人认为第一个肯定不是,第二个值得考虑。原因是: &IQNsJL!e  
1、肯定不能以砼抗压强度设计值x截面积,要是达到那个值已超过轴力设计值了; B{#Fm6  
2、监测就是要有预见性、指导性,最好监测值取做计算书设计值但不超过材料抗力设计值。 h<IAH Cz;(  
u}'m7|)8  
                         以上愚见进仅供参考
离线cavalier999

发帖
169
土币
343
威望
-9
原创币
0
只看该作者 3楼 发表于: 2014-04-29
          
人,要么庸俗,要么孤独
离线evanmarco

发帖
211
土币
385
威望
17
原创币
0
只看该作者 4楼 发表于: 2014-05-04
监测的允许值和报警值应该是设计单位提供的,监测单位最好不要自己定,